消防设备热继电器过载报警不跳闸,而断路器是保护线路的,是否还应报警不跳闸呢?

如题所述

消防设备采用只报警不跳闸。
配电线路的过负荷保护,应当在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。这对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,这线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生变化,当形变达到一定距离时,就会推动连杆动作,使控制电路断开,进而使接触器失电,然后主电路断开,实现电动机的过载保护。
热继电器
热继电器作为电动机的过载保护元件;热继电器以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到广泛应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-11
消防设备采用只报警不跳闸。
  1、《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008
  2、
配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
  对于消防设备只报警不跳闸的实现,可以参考图集d303-2~3《常用电机控制电路图》。一般来说,电机的过载保护是由热继电器来完成的,断路器完成短路保护。断路器应采用电动机保护型,其分断能力应按配电系统要求选择。断路器的选择是按电缆来选的。