消防设备热继电器过载报警不跳闸,而断路器是保护线路的,是否还应报警不跳闸呢?

如题所述

消防设备采用只报警不跳闸。\x0d\x0a  1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008\x0d\x0a  2、 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。\x0d\x0a  对于消防设备只报警不跳闸的实现,可以参考图集D303-2~3《常用电机控制电路图》。一般来说,电机的过载保护是由热继电器来完成的,断路器完成短路保护。断路器应采用电动机保护型,其分断能力应按配电系统要求选择。断路器的选择是按电缆来选的。