变压器中性点的接地方式有几种?中性点套 管头上平时是否有电压?

如题所述

6-35kV变压器中心点一般为不接地,当供电网络电容电流大的时候,变压器中心点采用高电阻、中电阻、消弧线圈等几种接地方式,变压器中心点套管上有电压,最高为相电压,110KV及以上变压器的中心点应接地,有如下几种接地方式:
1 中心点直接接地,在接地时中心点套管端子与地同电位,没有电压。
2 中心点经隔离开关和放电间隙并联接地,根据电网调度的要求,中心点直接接地或者不接地。不接地时中心点电压最高为相电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-29
变压器运行有中性点接地和中性点不接地或者经过高电阻接地。如果三相负载不平衡,会造成中性点位移,就会有电压存在
第2个回答  2013-05-29
配网的都是小电流接地既不接地或经消弧线圈接地 当三相不平衡时会出现零序电压
第3个回答  2013-05-30
现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地。在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行但是其他两相对地电压升高到线电压水平。
当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭;为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。
380V的低压系统,为方便的抽取相电压,也直接接地。关于变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式,中性点的电压均等于零。但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常运行时会有对地电压。在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。本回答被提问者采纳