66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点接地方式如何规定
主变
中性点接地方式
及操作
规定
有哪些
答:
1.变压器中性点接地方式,
应满足各种运行方式下的继电保护整定和运行要求
;2.变压器充电或停运前,必须将中性点接地刀闸推上,并使开关在断开侧的线圈中性点保持接地运行;3.并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先推(合)后拉;有关零序过流和零序过电压保护要做相应的切换;4.经消弧线圈...
变压器中性点接地方式
的安排一般
如何
考虑?
答:
变压器中性点接地
的正常运行
方式
。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如 改定值或按
规定
停用、起用有关保护段。(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变 压器停运时,将另一台中性点不
接地变压器
改为直接接地。如果由于某些原因,变电 所正常必须有两台变压...
变压器中性点接地方式
有哪几种?
答:
您好!变压器中性点接地方式有三种,
分别是星形接地、直接接地和阻抗接地
。1. 星形接地:即将变压器中性点接地,接地电阻为零。在星形接地的系统中,变压器中性点连接到接地电网的地线上,这样可以有效地限制对地故障电流,并提供一条可靠的回路供电设备的绝缘监测使用。2. 直接接地:即将变压器中性点与地直...
变压器中性点
的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
电力变压器中性点的接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地
。1、运行中110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
电网中
变压器中性点接地
原则是什么
答:
1
根据不同的电压确定变压器中心点是否接地
。我国规定:380/220V、35KV及以上所有交流电压电网均为中心点直接接地系统,变压器中心点应当直接接地;而3KV、6KV、10KV电网为中心点不接地系统,变压器中心点不接地。2 在企业内部的3-10KV供电系统,根据自己供电需要,也可以采用中心点高电阻、中电阻及消弧线圈...
10KV1250KvA的容量的
变压器
应
如何
选择
中性点接地
线
答:
:我国电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用
中性点
不
接地
的运行
方式
。电网中主
变压器
配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自...
变压器中性点
的
接地方式
有几种?中性点套 管头上平时是否有电压?_百度...
答:
变压器
中心点套管上有电压,最高为相电压,110KV及以上变压器的中心点应接地,有如下几种
接地方式
:1 中心点直接接地,在接地时中心点套管端子与地同电位,没有电压。2 中心点经隔离开关和放电间隙并联接地,根据电网调度的要求,中心点直接接地或者不接地。不接地时中心点电压最高为相电压。
变压器中性点
的
接地方式
有几种?各有何特点?
答:
变压器中性点接地方式
值指得是高压侧还是低压侧中性点 变压器中心点接地是一个不完全的说法,应当是“变压器低压绕组中心点不接地”或者“变压器高压绕组中心点不接地”。对于民用电来讲,由于其高压侧一般都66KV及以下的电压等级,根据我国的
规定
,3-66KV电压等级都是中心点不接地系统,所以如果是指民用...
变压器中性点接地
问题
答:
因此我国电力系统
规定
400v
变压器中性点
必须直接接地。只有10-35KV系统,因为其使用环境和绝缘条件相对较好,发生单相接地的机会不是很多,如果将其
中性点接地
,一旦发生单相接地开关就会跳闸,增加了停电次数,因此其中性点一般不接地或通过电抗器接地,在变电站内安装绝缘监察系统,如果有线路单相接地就能发出...
10KV配电
变压器如何
确定接线
方式
答:
用户
变压器
供电都选用D/yn11结线
方式
的
中性点
直接
接地
系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生单相...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器yyn0和dyn11
接线组别dyn11什么意思
ynd11的变压器中性点接地吗
10千伏变压器中性点接地方式
变压器中性点保护
升压变压器变比
主变压器高压侧中性点接地方式
变压器投退时合上中性点接地
变压器差动保护和瓦斯保护的区别