欧姆龙PLC(CP1H)控制四台伺服电机,能同时使用ORG指令搜索原点吗?

在同时使用ORG搜索原点时,发现电机定位不准,原点位置有偏差。
我是用三个感应器来定位原点,一个原点,两极限点,会不会有问题???

楼主,请确认是否接了Z信号,如果接了Z信号,请确认是否设置正确。另外如果没有Z信号,或

者驱动的是不带编码器的电机。

你这种方式缺少了原点接近信号,意思就是说复位速度太快,你可以慢速复位应该可解决问题。

如果想省钱或者简单易做,可以参考如下设置:

具体如下:

1、只使用原点信号;
2、从远处往原点处高速接近,检测到原点信号后,INI指令控制立刻停下;
3、低速继续往前动作几毫米;
4、INI停下,往反方向低速动作;
5、检测到原点信号的下降沿或者上升沿,INI指令停下,再用INI指令设置当前位置为原点位置;
6、如果位置还不够准确,请再次以更低速度重复上述动作做二次复位,当可解决你的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-06
伺服电机的话,一般用三个光电开关(感应器),一个原点接近点,两个极限点,原点用驱动器自动的Z相信号。 不过你那样也是可以的吧 ,只是设置上的差别,搜索速度不应太快,是不是联轴器松动了。追问

Z相信号怎么用,松下伺服电机有这个参数吗?要怎么使用?

追答

有啊,驱动器连接器的X4端口中的23、24引脚(输出5v)或25、19(输出24v),可以查看使用说明书

第2个回答  2013-06-08
没问题的,搜原点有好几种方式,你是不是选择了找到信号后第一个Z项信号为原点,看一下手册
第3个回答  2013-06-07
难道你没接Z信号?