欧姆龙PLC(CP1H)控制四台伺服电机,能同时使用ORG指令搜索原点吗?

如题所述

楼主,请确认是否接了Z信号,如果接了Z信号,请确认是否设置正确。另外如果没有Z信号,或

者驱动的是不带编码器的电机。

你这种方式缺少了原点接近信号,意思就是说复位速度太快,你可以慢速复位应该可解决问题。

如果想省钱或者简单易做,可以参考如下设置:

具体如下:

1、只使用原点信号;
2、从远处往原点处高速接近,检测到原点信号后,INI指令控制立刻停下;
3、低速继续往前动作几毫米;
4、INI停下,往反方向低速动作;
5、检测到原点信号的下降沿或者上升沿,INI指令停下,再用INI指令设置当前位置为原点位置;
6、如果位置还不够准确,请再次以更低速度重复上述动作做二次复位,当可解决你的问题。