求助!在线等!用触摸屏修改三菱plc内部c235计数器的设定值!求图!

需要在触摸屏上设置(修改)PLC内部的计数器c235的设定值(因为不同的产品要求计数不一样),请问各位大侠PLC和触摸屏的程序该怎么写!万分感谢!

首先将C235的计数目标设定成变量寄存器Dxxxx,然后触摸屏页面编辑一个数字输入框,地址为Dxxxx就可以了,Dxxxx最好用断电保持型的。。。只要你会plc编程和触摸屏页面编辑,我想我讲的你都会明白。看不懂就多找些资料学习吧.......追问

我也是这样做的,可是修改了计数照样超出,这是为啥呢?

追答

这个可能需要清零从头来你最新写入的值才会生效吧,,,具体我也没试过,,,,你可以参考下...(还有你先确定监控状态时你最新更改的值已经写到了C235里面没有???)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
设C235为D1
触摸屏数据输入为D0
用 ,MOV D0 D1
把D0传入D1追问

我需要一个断电保持型的寄存器,目前我用1ms的特殊辅助继电器不停的传送d200的数据到d0 不知会不会对PLC程序运行有影响!

第2个回答  2013-03-28
用寄存器吧。
相似回答