镀锌铁制通风管道壁厚标准是什么?

如题所述

一般来讲就是截面周长*风管长度*损耗系数。

1、设矩形风管横截面长边为A,短边为B,长度为L 矩形风管面积=(A+B)*2*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。 

2、设圆形风管横截面直径为D,长度为L 圆形风管面积= 3.14*D*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。

扩展资料

通风管道是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管,风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

通风管道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等;

参考资料来源:百度百科-通风管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-28

镀锌钢矩形管道的标准厚度为4毫米。

普通通风管道和空调管道分为三类:低压、中压和高压、500Pa以下的低压、500 - 1500之间的中压、1500以上的高压管道厚度与压力和边长有关、边长s320mm :

中压和低压厚度0.5 mm、高压厚度0.75 m320 <边长S630 :中压和低压厚度0.6 mm、高压厚度0.75 m630 <边长S 1000。

中低压厚度为0.75毫米,高压厚度为1毫米1000 <边长S 1250 :中低压厚度为1毫米,高压厚度为1毫米1250 <边长S2000。

中低压厚度为1毫米,高压厚度为1.2毫米<边长S4000 :中低压厚度为1.2毫米。根据设计,其他风管也有相应的设计规格。

详见JGJ 14 1 - 2005《通风管道技术规程》,请参考钢板相关国家标准。

扩展资料:

成品管道壁厚标准:

外断面尺寸主要与层数有关。层数越多,尺寸越大。完工管道的壁厚仅为1 cm左右,不考虑内部尺寸。

常用气道剖面尺寸:

6层以下:320x240

12层以下:340x300

18层以下:430x300

24层以下:460x400

30层以下:600x400

36层以下:600x500

由于管道安装在主体完工后进行,故楼板应预留孔洞,预留尺寸比管道每侧大5cm。

参考资料来源:

建设部公告-通风管道技术章程

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-10

标准如下:

第3个回答  2013-03-30
候总,我觉得这东西应该和系统的压力环境和风管的规格有关系,0.5-1.2之间吧
第4个回答  2021-03-02
加工通风管道时镀锌板的厚度是如何确定的,当边长或直径相同时,对圆形风管矩形风管的厚度要求一样吗,这是在通风施工过程中经常会遇到的问题,选择厚度合适的镀锌板,要保证符合国家标准,同时施工方便,节省费用,安全高效,这是选择合适的镀锌板厚度时遵循的几条原则。
扬帆通风设备有限公司五年的风管加工制作经验。为您提供专业的通风管道、风管加工。
相似回答