推荐答案 2019-08-20
候总,我觉得这东西应该和系统的压力环境和风管的规格有关系,0.5-1.2之间吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2UD2issxxnnxxvpii.html
相似回答
镀锌铁制通风管道壁厚标准是什么?
答:
2、设圆形
风管
横截面直径为D,长度为L 圆形风管面积= 3.14*D*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。
镀锌
铁皮风
管厚度
0.75, 1.0 ,1.2 是指多少到多少之间
答:
指制作风管的镀锌钢板厚度分别是0.75毫米,1.0毫米和1.2毫米,范围为0.75毫米到1.2毫米
。俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板,厚度为0.44~1.22mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。生活中常说的白铁皮,是一种工业、制造业等广泛应用的铁质卷材。主要成分为延展性较强的铁(铁:化学符号Fe 相对原子质量...
防排烟
管道的厚度是
多少?
答:
制作消防防排烟风管需要采用
镀锌
铁皮,排烟系统铁皮风
管厚度
应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀锌铁皮,如此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。镀锌铁皮价格根据厚度大小计算...
风
管厚度规范
2018
镀锌
钢板
答:
2018镀锌钢板矩形风管规范厚度是来4mm
。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
防排烟
管道的厚度是
多少?
答:
5.
镀锌
铁皮的价格根据
厚度
不同而有所差异,通常价格范围在42元至140元每平方毫米。6. 防排烟系统的设计说明中提到,螺旋风
管的
钢板厚度可以比
标准
要求减小10%至15%。7. 排烟系统风管的钢板厚度应符合高压系统的要求。8. 对于特殊除尘系统的风管,钢板厚度应符合具体设计要求,但不适用于地下人防与...
通风管道
为
什么
要那么的
厚?
答:
因为它需要能承受一定的压力,另外也要保证制冷制热效果。同时在外力的作用下不会轻易被破坏!