66问答网
所有问题
10千伏高压柜起动速断跳闸是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-21
10千伏高压柜起动速断跳闸可按以下步骤查找原因:
1,所带设备一次回路是否有问题?
2,该柜保护的定值,核对整定(CT变比,
额定电流
,可靠系数等)、输入是否正确?
3,直流系统有无接地?
4,若初次送电还应检查
二次回路
接线是否正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snsDD2vnx9invUnU2s.html
相似回答
10千伏高压柜
起动
速断跳闸是什么原因
?
答:
10千伏高压柜
起动
速断跳闸
可按以下步骤查找
原因
:1,所带设备一次回路是否有问题?2,该柜保护的定值,核对整定(CT变比,额定电流,可靠系数等)、输入是否正确?3,直流系统有无接地?4,若初次送电还应检查二次回路接线是否正确。
10千伏高压柜
起动
速断跳闸是什么原因
?
答:
10千伏高压柜
起动
速断跳闸
可按以下步骤查找
原因
:1,所带设备一次回路是否有问题?2,该柜保护的定值,核对整定(CT变比,额定电流,可靠系数等)、输入是否正确?3,直流系统有无接地?4,若初次送电还应检查二次回路接线是否正确。
...+PT
高压柜跳闸
,却没有保护信号记录,这
是怎么回事
?什么原因引起跳闸呢...
答:
从三个方面查,
1.断路器机械故障(概率较小)2.跳闸分保护跳闸和操作跳闸
,如果保护信号没记录,检查操作柱到高压柜的跳闸那两根线间的绝缘,是不是存在漏电3.人为原因,破坏生产
高压柜跳闸
显示电流
速断
是什么
情况
答:
高压柜跳闸
显示电流
速断
一般来说都是设备过电流引起的,也就是对设备的保护起作用了,电机短路很有可能。
10kv
高压
电机开关柜合闸立即就
跳闸
,微机保护器没有记录,电机是900kw...
答:
开关不会无缘无故跳的,没有外界信号,开关自己
跳闸
有两种
原因
:一、开关机构出问题了;二、开关安装的环境差,振动太大。如果上述原因排除了,那就是除微机保护外,有别的跳闸信号给进来了。当然还有一种可能,那就是你的控制回路设计出寄生回路了,特定的情况下也会跳开开关 ...
...瞬间
速断
保护
跳闸
,检查设备正常,再次
启动
时正常,
是什么原因
...
答:
我个人觉的有两种可能 第一 漏电保护器 检查按钮 有异常 第二 你最好加个地线
大家正在搜
10kv高压柜跳闸什么原因
高压柜速断跳闸的原因
高压柜保护跳闸是什么意思
高压柜低电压跳闸原因
高压柜零序跳闸的原因
高压柜过流跳闸的原因
怎么让高压柜跳闸
高压柜保护跳闸压板有电吗
高压配电柜跳闸怎么办
相关问题
10KV线路速断保护,造成线路开关跳闸是什么原因造成的?
10kv电机启动瞬间速断保护跳闸,检查设备正常,再次启动时正...
高压电动机馈线柜跳闸显示电流速断 是什么情况
前几天分厂一座二级站10kV开关柜过电压保护器爆炸,导致上级...
如果变压器影响高压柜跳闸 而高压柜显示的是电流速断这是什么情...
10KV一条线路因三相短路发生速断跳闸,为什么会引起同母线另...
10kV,1300kW电机自耦变降压65%启动时,偶尔启动瞬...
10KV线路速断跳闸原因分析