66问答网
所有问题
消防喷淋系统末端试水,水流指示器做动作,试水结束后,水流指示器不能自动复位,该怎样操作?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
你好 是水流指示器过于灵敏 膜瓣复位后没有推动微动开关复位导致 水流指示器型号不同 调节灵敏度的方法也不尽相同 你可以拆开水流指示器的保护罩 看明白它的工作原理进行调节 一般是调节一个锥形螺栓 逆时针调是不灵敏 还有一种 可以用个尖嘴钳调整连接片的弯曲度 总体说 是个很简单的活 打开罩子研究下吧 希望能帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snnppnpsp.html
其他回答
第1个回答 2013-02-04
水流信号不能复位与控制器操作没有关系,应是现场的水流指示器问题,简单的说就是开关没有弹开,打开指示器手动弹开即可
第2个回答 2021-10-17
消防喷淋系统末端试水,水流指示器动作后,始终不复位原因有以下三点:(1)桨片被管腔内杂物卡阻;(2)水流指示器内复位装置损坏;(3)逻辑或接线错误.
第3个回答 2013-02-03
难道是坏了?
相似回答
下列不属于
末端试水
装置测试时
,水流指示器不动作
维修方法的是...
答:
维修方法: (1)消除水流指示器管腔内的异物;
(2)将调整螺母与触头调试到位; (3)检查并接实脱落线路; (4)维修和更换复位弹簧
。
喷淋系统
如何
试水
答:
喷淋系统试验流程为:打开系统最不利点的
末端试水
阀门
,水流
出;
水流指示器
报警;湿式报警阀警铃在90S内响起,压力开关报警;联动喷淋水泵启动;末端工作压力大于0.05MPa;停泵复位。
消防喷淋系统
是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以...
消防喷淋末端试水
装置
答:
1.
消防喷淋系统
的
末端试水
装置要求压力不小于0.05mpa,在30秒内喷淋泵应自动启动。2. 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设有末端试水装置。此外,其他防火分区、楼层均应设有直径为25mm的试水阀。3. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数应等同于同楼层陪...
预作用
喷淋系统
的
末端试水
装置
答:
必须以孔口出流的方式间接地排入排水管装置或排水明沟
。只有这样,末端试水装置才能模拟一只喷头的流量放水,检验系统在最不利点处开放一只喷头时,是否能使系统中的水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃都能正常动作,喷淋泵能及时启动,同时也表明了系统中任何一个喷头开放,系统都能可靠地联动运行。
消防喷淋末端试水
装置是有什么组成的
答:
一、试水阀 试水阀是
末端试水
装置的核心组件,通常安装在
消防喷淋系统末端
。通过开启试水阀,可以模拟火灾时喷头
动作,
检验系统其他部件如
水流指示器
、报警装置等是否正常工作。二、压力表 末端试水装置中常配备压力表,用以测量试水过程中的水压。压力表能够直观显示压力数值,帮助操作人员判断消防喷淋系统的...
急:开启
末端试水
装置
,喷淋
泵未能
自动
启动怎么处理???
答:
达到规定流量时
水流指示器不动作,
或者关闭
末端试水
装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。故障原因分析:①桨片被管腔内杂物卡阻;②调整螺母与触头未调试到位;③电路接线脱落。【故障处理】①清除水流指示器管腔内的杂物;②将调整螺母与触头调试到位;③检查并重新将脱落电路接通。
大家正在搜
消防喷淋末端试水规范
消防喷淋末端试水装置安装规范
消防喷淋末端试水装置图片
消防喷淋末端放水压力表安装
喷淋末端试水装置规范
喷淋末端试水压力标准
喷淋末端试水压力表多少正常
喷淋末端试水装置安装规范图片
喷淋试水装置图片
相关问题
消防湿式系统末端放水后,水流指示器反馈报警,不能复位,怎么回...
消防系统-系统末端跑水-水流指示器未动作?
消防系统末端试水放水试验,发现水泵不能自动启动,请问故障原因...
急:开启末端试水装置,喷淋泵未能自动启动怎么处理?????
消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指...
消防水流指示器动作有几种可能?
喷淋系统的末端在放水多长时间后水流指示器报警
消防管道水流指示器不报警怎么办?