消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指示器误动作或人为因素。
消防喷淋系统水流指示器动作 主机是不是直接起泵。如果说水流指示器误动作或人为因素。那么管道会不会超压爆裂 有其他的保护措施吗?
举报该问题
推荐答案 2012-07-20
消防喷淋系统水流指示器动作, 不能直接起泵。自动喷水灭火系统设计规范11.0.1规定,应由压力开关直接连锁启动供水泵。水流指示器只是起水流报警作用,不能直接自动启动供水泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dsp92pDvU.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-19
首先,只有在联动主机和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。
在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动主机处于手动状态。
泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到
消防水池
。所以管道不会超压爆裂。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
水流指示器
的作用
是直接
启动
喷淋泵
正确吗?
答:
水流指示器的作用不是直接启动喷淋泵,你的这句话说法,是不正确的 水流指示
,只是起到一个水的流向作用,能够启动喷淋泵是通过水位和水压,或者是喷淋泵的浮漂来启动的,也可以通过启动按钮来启动
水流指示动作
,
消防
主
泵
启动。
答:
消防主机有一个联动逻辑关系,任意一个水流指示器动作 就启动消防水泵
,解决方法有两种 首先查看那里漏水或有人放水,消防管道的水是静止的要是出现泄水,水流就波动,水流指示器就会报警。第二种是把消防主机设备厂家或施工单位找来,要求他们把这套联动逻辑改成 任意一个区域湿式报警阀组上的压力开关...
消防主机
自动状态,2个(或多个)报警器报警,
水流指示器
和压力开关没
动作
...
答:
如,消火栓系统一般根据消火栓出水干管
水流指示器或
消火栓按钮等信号启动
消防泵
;湿式或干式带闭锁的喷头在感温元件脱落后喷水,随之水流指示器、报警阀组压力开关动作自动启动喷淋泵;因此,
喷淋泵是否
启动要看设计的启动条件是什么,不同的工程要求并不一样,只有满足启动条件才会自动启动。
喷淋泵
的启动原理是什么?
答:
1.
喷淋泵
的自动启动机制:当保护区域内的管网喷嘴在高温作用下爆裂,导致水流流动,进而触发报警阀压力开关动作,实现喷淋泵的自动启动。2. 控制与反馈:
水流指示器
联动模块或报警阀压力开关的引线将信号传输至控制室,使消防控制室能够准确接收动作信号,并通过控制室直接启停喷淋泵。3. 喷淋泵的启动条件...
在
消防
联动中,是
水流指示器动作
启动
喷淋水泵
,还是压力开关动作后起动...
答:
是压力开关启动
喷淋泵
的,压力开关只是监管信息反馈。6.3
水流指示器
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火 分区、每个楼层均应设水流指示器。6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号...
湿式
系统
、干式系统应在喷头
动作
后,
直接
由
水流指示器
连锁自动启动供水消 ...
答:
【错误】湿式系统、干式系统应在喷头动作后,直接由压力开关连锁自动启动供水
消防泵
。
大家正在搜
消防喷淋水流指示器安装规范
水流指示器是将水流信号
消防水流指示器
消防水流指示器型号
水流指示器工作原理
水流指示器怎么接线
水流指示器最小工作压力
水流指示器安装示意图
水流指示器模块接线图
相关问题
消防联动过程中,为何非动作区域的水流指示器发出动作信号?
消防主机自动状态,2个(或多个)报警器报警,水流指示器和压力...
在火灾自动报警系统中或者消防规范中,水流指示器动作在消防主机...
水流指示动作,消防主泵启动。
关于喷淋问题,水流指示器与湿式报警阀组
消防自动报警问题:水流指示器反馈频繁到主机!
水流指示器动作消防主机会报警吗
消防主机水流指示报警应怎样处理