66问答网
所有问题
变压器的保护方式的选取及其整定是什么意思,选取我知道,及其整定是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-02-28
一般就是调试参数,如过流一段保护需要确定两个参数,1,上级地变给出的短路容量;2,过流时跳闸时间。这两点,需要相当地供电部门申请获得,但一般情况下,人家会要求你交钱由他们计算。因为,你的跳闸时间大于他们的时间,会引起越级跳闸,他们跳闸将会是大面积停电,所以,工厂企业高压保护定值一定要供电局来算就是这个道理。
2、还需要计算一个保护定值参数,就是变压器差动保护定值,也是保护变压器的重要参数来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snipni2ss.html
其他回答
第1个回答 2013-02-28
继电保护装置“整定”就是把继电器的动作值设定为我们需要的数值,如同整定闹钟时间一样。
第2个回答 2013-02-28
将保护定值写入保护装置并固化,就叫做整定。保护定值的计算楼上讲明白了。
相似回答
变压器
单相接地
保护的
原理及
整定
?
答:
主变后备接地保护为普通定时限过电流保护
,保护的整定
应与超高压系统主保护的动作时间配合。电流定值整定为1.2In.;MCGG22保护提供了大量反时限曲线特性和一个定时限特性的元件,由于保护需要对超高压系统主保护的完全后备
保护,
因此,保护中选用了定时限,限时5.4秒。3.3 封闭母线接地保护 保护按最...
变压器的
差动
保护
原理及范围。
答:
变压器的差动
保护是变压器的
主
保护,是
按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将...
谁
有
关于变电所
变压器
监控的相关知识 越详细越好 本人不胜感谢_百度...
答:
2.瓦斯保护 容量在800kV.A及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯
保护,
作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。 3.电流速断保护 它与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为
变压器的
主保护。 4.过电流保护 是为了防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主
保护的
后备保护而装设的继电...
变压器的
各项
保护整定
值如何计算?
答:
1)定时限过流保护:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定
保护方式
及选定。②在电力系统运行中
,整定
计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行
方式的
配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
变压器
接线方式如何
选取,
不同接线
方式的
适用条件是怎样的,请专家解答...
答:
IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统
的保护
接地。TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。TN系统,在
变压器
或发电机中性点直接接地的380...
什么
叫
变压器
差动
保护
答:
变压器的差动
保护是变压器的
主
保护,是
按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。变压器的主保护,反应变压器内部、外部故障
,保护
动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯...
大家正在搜
变压器的其动作电流整定
变压器过负荷保护整定
变压器差动保护整定
变压器电流速断保护整定
变压器保护整定计算
变压器的整定值怎么算
变压器过电流保护整定原则
变压器过流保护整定值计算
变压器差动保护整定原则