答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
变压器过流保护
的动作值如何
整定
?
答:
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
变压器
的
过流保护
是怎样
整定
的?
答:
变压器的过电流保护
,起保护动作电流值按下面的公式
计算
:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:I...
过流保护整定计算
公式是怎样的?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
过电流
整定值计算
方法
答:
为电力变压器一次额定电流的2~3倍
。一、高压侧 过电流保护的整定计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =...
整流
变压器过流整定
答:
一般整流
变压器
采用反时限过电流
保护
,
整定
方法如下:1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
变压器过
电流保护、差动
保护整定值计算
答:
过流保护
:理论最大负荷电流乘以可靠系数。差动保护:流入电流+流出电流*变比>
整定值
,正常情况下流入电流+流出电流*变比=励磁电流,当测量电流远大于励磁电流时,说明
变压器
内部存在故障。
变电所
保护定值
如何
设定
?
计算
方法有哪些?
答:
1.过流保护动作电流的整定\x0d\x0a
变压器过流保护
动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,
整定计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax\x0d\x0a式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;\x0d\x0aKrel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);\x...
有关315
变压器
速断电流和
过流定值计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)
变压器
电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时
流过保护
的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
630
变压器
的
定值
,就是速断,
过流
咋
算
答:
630变压器的
定值
,就是速断,过流咋算【提问】
变压器过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×...