两台380伏分别22千瓦的电机同时工作,电源线需要多粗的铜线?

两台共22瓦千(每台11瓦千)铝缆得多大线?

两台380V22KW的三相电机,总电流大约84A左右,电机距离变压器比较近的话,总电源线可用25平的铜线,每台电机的电源线可用10平的或者16平的铜线就完全可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-16
和距离远有关系,正常22千瓦用铜线16平方够用,铝线25平方够用。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-16
铜线用16平方的铝线用25平方的
第3个回答  2021-04-17
应选择在25平方的铜线就够用,应考虑电机起动电流较大。
第4个回答  2021-04-18
线长十米左右,间歇工作工作选十平方毫米或以上的国标铜线。连续工作,三五十米的长度,要选十六平方毫米的铜线。
相似回答