一.技术规定
① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求。
② 设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑。
③ 集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装)。
④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯。
二. 施工规定
几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。
扩展资料:
排水沟
1.技术规定
① 沿地下室外剪力墙的室内地面应设置排水明沟。
② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑。
③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。
2 .施工规定
① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、积水);
② 沟内抹面光滑,弧度一致;
③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;
地下室排水管安装方法
一、室内排水管安装
管材管件与管道:管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管。
管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。
排水管道的横管与横管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个45度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的90度弯头。
二、地下室排水管检查口
在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管 应设置清扫口。在转角小于 135 度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
在污水横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口。埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰。
三、地下室排水管注意事项
埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。
暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度。在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗。
需要在地下室卫生间以外设置一个化粪池,化粪池应低于卫生间,然后根据排量计算出设置多大的排污泵,将污水抽到室外的污水井,要防止雨水倒灌可在管道上加装一个截止阀和一个止回阀。
需要在地下室设一个集水坑,然后装一个口径为50mm的排污泵,将污水抽到室外的污水检查井,要防止雨水倒灌可在管道上加装一个截止阀和一个止回阀。
“井+泵”:地下室卫生间的排水通过埋设在地下室地面以下的排水管道自流排入室外集水井中,再由设置在集水井中的污水泵进行提升,将污水提升至园区市政排水检查井中。
参考资料:百度百科-建筑给水排水设计规范
A
定义
A-1地下室排水――这里是指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。
B
基本
规定
B-1 集水坑
1.1 技术规定
① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
② 设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑;
③ 集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
1.2 施工规定
几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。
B-2 排水沟
1.1 技术规定
① 沿地下室外剪力墙的室内地面应设置排水明沟,排水沟做法详图1;
② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;
③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板);
④ 楼面应设置排水明浅沟,做法详图2。
1.2 施工规定
① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、积水);
② 沟内抹面光滑,弧度一致;
③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;
④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。
B-3 地(楼)面坡度
1.1 技术规定
地(楼)面应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。
1.2 施工规定
地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。
C
施工
标准
图板
图1
图2
D
四应该
1、 施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。
2、 施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。
3、 材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。
4、 每道工序完成后应报监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。
本回答被提问者采纳