低压配电室I段电源事故停电,准备送2段电源,应该怎么做

事故确定为1号变本体出故障了
我的操作步骤:先在高压室将1号变高压侧小车开关给拉到了“试验”位置;然后到低压室把1号变低压侧所有进线低压断路器全断开;接着把低压室所有馈线柜总隔离开关,分支断路器全断开;然后把2号变低压侧所有进线低压断路器全摇到“工作”位置;再到高压室把2号变高压侧开关电送上;再到低压室把所有馈线柜总隔离开关,分支断路器送上。
疑问:把馈线柜总隔离开关有必要断开吗?馈线柜分支断路器要断开吗(馈线柜很多,所以分支断路器也很多,事故情况下,恐怕记不得哪些之前是合的哪些是分的)?
备注:馈线柜开关柜型号是GGD系列的。
我这里低压厂用电很重要,必须要快速恢复,要用最快的应急方案来解决这样的问题。

馈线柜的总隔离开关不用断开,确定没有故障的话可以用开关送电,这样更快些,分支断路器最好都断开,因为你带着负荷送电会对变压器有很大的合闸涌流,可能会导致变高侧开关跳闸,也对设备损伤很大,#2变低压侧没有开关么?操作断路器吧,带负荷拉合隔离开关很危险的,因为它没有灭弧能力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-05
如果不断开开关的话,合低压进线开关的如果未断开负荷太大会造成跳闸故障,毕竟下面负载通电时的瞬时电流很大。所以还是要断开所有隔离,合进线。然后一个柜子一个柜子合隔离,合出线开关(这样你也不用刻意去开关分合状态)。虽然用电重要,但是安全是最重要的。本回答被网友采纳