事故确定为1号变本体出故障了
我的操作步骤:先在高压室将1号变高压侧小车开关给拉到了“试验”位置;然后到低压室把1号变低压侧所有进线低压断路器全断开;接着把低压室所有馈线柜总隔离开关,分支断路器全断开;然后把2号变低压侧所有进线低压断路器全摇到“工作”位置;再到高压室把2号变高压侧开关电送上;再到低压室把所有馈线柜总隔离开关,分支断路器送上。
疑问:把馈线柜总隔离开关有必要断开吗?馈线柜分支断路器要断开吗(馈线柜很多,所以分支断路器也很多,事故情况下,恐怕记不得哪些之前是合的哪些是分的)?
备注:馈线柜开关柜型号是GGD系列的。
我这里低压厂用电很重要,必须要快速恢复,要用最快的应急方案来解决这样的问题。