15KVA UPS,有2组电池,每组8节,并联,电池标12V 150Ah,负载4000w,求断电后

15KVA UPS,有2组电池,每组8节,并联,电池标12V 150Ah,负载4000w,求断电后能供电多长时间,要具体公式。谢谢!

电池放电电流:4000/(12*8*2)=21A

150/21=7.2,对照下表,7.33才6小时,这个实际也就5.5小时了。

每组8节,并联?不可能!肯定是16节一组,也就是两组8节的串联取中线的,我见过多少UPS了,没见过15KVA用8节电池并联的,你算算满载电池电流就知道了,所以我按串联计算的。