UPS电源蓄电池配置:
1.首先要了解UPS的容量是多少,设UPS容量为nKVA.
2.了解所选配的UPS电源的直流工作电压是多少(即每组电池数是多少个,以标称电压为12V的蓄电池为准),设每组电池数是m个.
3.了解后备时间是多少,设后备时间为T,对应的放电速率为C(例如:半小时对应的放电速率为0.92).
那么UPS电源满载时需配置蓄电池的容量:n*1000*0.8/0.9/(m*10)*0.8/C
4.知道蓄电池的容量后,再根据蓄电池容量计算几组蓄电池.例如:需要m只12V 300Ah的蓄电池,也可以配置成3m只12V 100Ah的蓄电池,也可以配置成2m只12V 150Ah的蓄电池.
追问有没有一个大概的标准?就是说比如多少电压就是多少节电池一组?
追答一般30KVA以上的UPS的额定直流工作电压是384VDC(即32只12V蓄电池一组)。不同品牌不同类型的UPS,直流工作电压大小的设计也不完全相同。