公共区域(楼道内)有消防栓,办公室内没有喷淋及任何灭火措施,按国家法律是否要求配备灭火器?

居民区内的的5楼,面积85 ,做办公室用。

你的办公室内应该有计算机复印机等设备吧?那就属于中危险级,所以应配置至少2具2A的灭火器

追问

那我那里要是没有打印机等东西,只有电话办公桌等东西。也没有网络那种大柜子!

追答

“未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室”属于轻危险级,但还是需要设置灭火器的,至少2具1A的,因为【6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。】

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-15
居民区内没有喷淋头是可以的,但在楼道必须要有消火栓箱,您在居民楼办公,建议要配备手提式灭火器。追问

不要建议,要有法律要求的依据的要求!

追答

消防法,第十六条。友情提醒:不知道您在哪座城市,有的城市要求公司住所地必须是商住楼。