关于消防设备使用的规定

营运公众场所内,有消防法提到消费者非紧急情况不能随意使用消防设备或者器材吗,比如警铃灭火器,最近总是被消费者拿来当玩具觉得很不尊重消防工作

消防设备的使用规定:

1、消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用,平时严禁使用。

2、消防设施、设备严禁用作消防以外的用途(如用消防栓清洗地面,用应急灯照明等)。

3、消防设施、设备使用后,要及时放回原处,已使用过的灭火器要重新充装。

4、消防设施、经常检查消防器材,发现丢失、损坏应立即上报领导及时补充,做到消防器材管理责任到人。

按照《中华人民共和国消防法第十六条》机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

1.落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

2.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

扩展资料:

消防设施的使用和检查指引:

一、灭火器

1、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不影响安全疏散。

2、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

3、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。

二、消防栓

每季应该打开消防栓箱检查设施一次,对水喉开关加油保养,并试喷水是否够水压,检查完毕后及时记录检查结果。

三、应急灯

1、走廊,楼梯转角放置应急灯。各疏散走道出口和安全出口应放置应急灯。

2、每月检查一次,检查应急灯外观是否有破损,拉下应急灯开关断开电源应急灯是否有强光照明,并及时记录检查结果。

四、火警铃 

每月对火警铃进行一次测试,按下火警铃开关按钮,在园内范围内应能听到响亮的铃声。并记录测试时间和测试结果。

参考资料:百度百科-消防设施

参考资料:百度百科-中国人民共和国消防法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-03

消防设备的使用规定:

1、消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用,平时严禁使用。

2、消防设施、设备严禁用作消防以外的用途(如用消防栓清洗地面,用应急灯照明等)。

3、消防设施、设备使用后,要及时恢复原状,已使用过的灭火器要重新充装。

扩展资料:

消防设施的使用和检查指引:

一、灭火器

1、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不影响安全疏散。

2、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

3、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。

二、消防栓

1、消防栓设置点前应画出方框,在黄色方框内一定要画上斜线,不能堵。

2、检查消防栓表面是否损坏,宣传警示标志是否脱落。

3、每季打开消防栓箱检查设施一次,对水喉开关加油保养,并试喷水是否够水压,检查完毕后及时记录检查结果。

三、应急灯

1、走廊,楼梯转角放置应急灯。

2、各疏散走道出口和安全出口应放置应急灯。

3、每月检查一次,检查应急灯外观是否有破损,拉下应急灯开关断开电源应急灯是否有强光照明,并及时记录检查结果。

四、火警铃 

每月对火警铃进行一次测试,按下火警铃开关按钮,在园内范围内应能听到响亮的铃声。并记录测试时间和测试结果。

参考资料:百度百科-消防设施 

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-10

消防设施、设备的使用规定

1、消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用,平时严禁使用。

2、消防设施、设备严禁用作消防以外的用途(如用消防栓清洗地面,用应急灯照明等)。

3、消防设施、设备使用后,要及时恢复原状,已使用过的灭火器要重新充装。

扩展资料

中华人民共和国消防法第十六条

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

参考资料:百度百科 中华人民共和国消防法

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-06
消防设施管理规定
为了加强消防设施的管理,规范消防设施的配置、使用、检查维护等工作,特制定此规定。
一、消防设施、设备的范围
1、消防设施包括:消防标识牌、警示牌、应急灯、安全出路指示灯箱、消防通道、安全门等。
2、消防设备包括:灭火器、灭火器箱、消防栓、消防水带、消防水枪、防烟面罩、消防斧头等。
二、消防设施、设备的设置
1、消防设施、设备的设置应符合国家相关法律、法规的要求。
2、未设有消防栓的项目部,室内灭火器的设置要求:每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具;每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具;每个办公生活区配备灭火器不少于4具。
3、所有项目部的配电房、电控室、厨房等消防重点场所,每个房间内配备4kg的干粉灭火器不少于2具;值班室、门卫室等单独建筑配备灭火器不少于1具。
4、消防设备的放置地点应防雨、防水,与火源、水源、震动源等有1米以上的距离。消防设备设置要科学合理,分布做到“重点防护,兼顾全局”,灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附近的显眼地方,方便拿取使用。
5、消防设施、设备不得被遮盖阻挡,消防通道、安全门等不得阻塞或占用。
三、消防设施、设备的使用
1、消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用,平时严禁使用。
2、消防设施、设备严禁用作消防以外的用途(如用消防栓清洗地面,用应急灯照明等)。
3、消防设施、设备使用后,要及时恢复原状,已使用过的灭火器要重新充装。
四、消防设施、设备的检查维护
1、各项目部的消防设施、设备由项目班长负责进行检查维护工作。
2、消防设施、设备定期或不定期进行巡查,定期巡查由项目班长在每月的5日前进行点检;不定期巡查由运营部每季度巡查1次。
3、消防设施、设备检查内容:
(1) 灭火器:压力是否正常(表针指示在绿色范围内);灭火剂是否在有效期内;
瓶身是否有破损、配件是否齐全完好;瓶身、箱体是否积尘、生锈。
(2) 消防栓:消防水带、消防水枪是否齐备、完好;消防箱体是否有破损、缺
失;消防龙头开闭是否灵活,水压是否正常;是否有锈蚀现象。
(3) 消防标识牌、警示牌:是否被遮挡、覆盖;是否有破损、脱落;是否清晰、
完整。
(4) 应急灯、安全出路指示灯箱:外观是否完整,充电过程是否正常;断电时
能否启动应急照明;照明亮度是否充足;指示标识是否清晰。
(5) 消防通道、安全门:消防通道有否被占用或堵塞;安全门是否完好,开关
是否灵活;安全门在工作期间有否上锁。
(6) 防烟面罩、消防斧头:逃生设备是否在规定地点放置;是否完好无损;是
否在有效期内。
4、检查时发现问题的,要及时进行处理或更换,保障消防设施、设备的完好性、有效性。
5、消防设施、设备检查后,检查人员要在设施、设备的《检查记录表》上签名确认,并填写《XX项目消防设施、设备检查月报表》,每月10日前上报运营部办公室。
6、灭火器要每2年进行一次压力检测及药剂更换,更换时要用备用灭火器进行替换。无备用灭火器的,要分批进行更换,生产现场留有的灭火器数量不得少于标准配备数量的50%。本回答被网友采纳