上面是供水系统的方案图,以下是对供水控制方案的几点说明和要求:
1 整个开水房内管道布置为全循环模式,在系统自动控制的作用下,能够自动补水,自动加热,自动回水,保证管道内的开水恒温恒压。
2 控制系统通过检测管道内的温度与设定值(95℃)的比较来控制回水电动阀的开关来保证管道内水温恒定。
3 控制系统通过检测管道内的压力与设定值(5KPa)的比较来控制泵的运行来保证管道内水循环且压力恒定。
4 控制系统通过检测开水器内水位传感器信号来控制冷水电动阀的开关,实现自动补水。
5 控制系统通过检测开水器内温度与设定值(98℃)的比较来控制蒸汽电动阀的开关来保证开水温度达到设定值。
6 电动阀实现的是开关控制,PLC根据各传感器的信号来控制电动阀的开和关。
7 泵实现的是变频控制,PLC和管道内压力传感器构成闭环控制系统,变频器带有PID控制环节。系统启动后,泵1变频运行;压力不足,泵1工频,泵2变频;压力超出,泵2变频;压力再次不足,泵2工频,泵1变频;压力再次超出,泵1变频;使泵1泵2交换使用,延长泵的使用寿命。
8 当电动阀出现故障时,可将常开手动阀关闭,将常闭手动阀打开,以便对电动阀进行维修或更换。
这个问题只是我的一个业余爱好,是用来充实自己的,我有点基础,但是比较菜,希望通过答案来积累点经验,并非用于商业用途。
有哪位高手对这方面很熟悉也不耽误您多少时间和精力的话就帮我看看,如果有文件或指教的话可以HI我或私信,
嗯,原理和工艺看上去很清楚,但是要PLC的控制程序和程序的编制方法,端口分配,硬件总电路就比较难了。
追答估计是你想设备改造吧?因为原来的控制柜里面是用国产的恒压供水控制器,改用PLC的话,估计柜内布线都要换掉的,主要是控制部分。一控二的由于PID都在变频器里面做了,程序写起来也简单多了。
追问也不是,就是想深入地了解一下。您说的那个恒压供水控制器是第二张图中的吧,那是PLC么?它能够完成我说的那方案里面的几个控制功能?改用PLC后对这个控制来说会变简单还是复杂?
追答改了就变得“自由”了,哪个我估计是PID控制器,就是一固定的程序
我总共就这么点分,刚使用,以后慢慢赚。
是以前自己看过的个东西,靠自己已有的知识和经验只能简单理解一下,到现在也停留在很低的层次,很多问题很模糊。我知道这个问题涉及的东西很多,工作量也很大,一时半会不好懂,就是发表在网上看看大家有什么看法,可能根据大家的看法慢慢地能理解多点,也许网友门都不知道从何说起,所以我只要下那三个技术文件,然后结合自己的知识和经验去理解。