上面是供水系统的方案图,以下是对供水控制方案的几点说明和要求:
1 整个开水房内管道布置为全循环模式,在系统自动控制的作用下,能够自动补水,自动加热,自动回水,保证管道内的开水恒温恒压。
2 控制系统通过检测管道内的温度与设定值(95℃)的比较来控制回水电动阀的开关来保证管道内水温恒定。
3 控制系统通过检测管道内的压力与设定值(5KPa)的比较来控制泵的运行来保证管道内水循环且压力恒定。
4 控制系统通过检测开水器内水位传感器信号来控制冷水电动阀的开关,实现自动补水。
5 控制系统通过检测开水器内温度与设定值(98℃)的比较来控制蒸汽电动阀的开关来保证开水温度达到设定值。
6 电动阀实现的是开关控制,PLC根据各传感器的信号来控制电动阀的开和关。
7 泵实现的是变频控制,PLC和管道内压力传感器构成闭环控制系统,变频器带有PID控制环节。系统启动后,泵1变频运行;压力不足,泵1工频,泵2变频;压力超出,泵2变频;压力再次不足,泵2工频,泵1变频;压力再次超出,泵1变频;使泵1泵2交换使用,延长泵的使用寿命。
8 当电动阀出现故障时,可将常开手动阀关闭,将常闭手动阀打开,以便对电动阀进行维修或更换。
有劳各位工控高手了,大家知道多少写多少吧,毕竟谁也有不懂的地方,希望大家能够尽力,也许大家拼在一块就是最终答案了。
这个问题只是我的一个业余爱好,是用来充实自己的,我有点基础,但是比较菜,希望通过答案来积累点经验而已,并非用于商业用途。况且现在这些东西生产的厂家很多,市面上也已经很成熟,我是看了比较好奇想了解一下,就算是弄懂了也找不到地方用,没市场,没经验,做人不行,没钱,没信誉,没资本,估计也没人敢用;我觉得技术问题重要,但有很多问题也是很重要的,而且有很多问题比技术问题重要。
你先建场子吧,把证书办下来,把工人聘齐了,保险办好了;把你的飞船的要求和大概也说一下,我根据你的要求出图给你,要不我给你画的不合你的要求怎么办。
追答问题是,我连个图纸都没有我这设计图没有办法交上去申批啊!要么兄弟你帮我设计一台好了嘛
追问对不起,我是只刚出道的菜鸟,还需要加强学习和锻炼,为了不给大家日后造成祸患,我建议你去请教别的高手,实在没有高手愿意指点你一二那你只有不辞辛劳地去翻书翻资料和抽时间去向周围懂这方面知识的人请教了,可能你需要花的时间和精力多一点,但相信你通过自己的努力一定能积累到这方面的知识并把问题弄懂,祝你一帆风顺。
追答哈哈,也就侃侃、木事!嘿嘿
价值真的值几万么?原来这东西这么值钱啊,那我可得下点功夫。
追答那还用说,提问了几天,感觉到了吧?
是写者无心,看者有意吧?