无功自动补偿柜参数 额定电压0.4KV.额定电流86.7A.额定容量60KVar。变压器是100的。用电负额:3千瓦电...

无功自动补偿柜参数
额定电压0.4KV.额定电流86.7A.额定容量60KVar。变压器是100的。用电负额:3千瓦电机18个电流6.8A。
1.请问补偿柜是否能用?
2.补偿柜电流互感器选择多大的好?现在有600/5,和200/5如果能用那个?

1.对于100kVA的变压器,额定容量60KVar的无功补偿柜有点偏大。不过,如果能自动分级投切,可以有限使用。应设定参数,最多用到一半的补偿容量。
2.补偿柜电流互感器建议选择200/5的那个,主要是从减小测量误差和避免过载等方面考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-08
60KVar无功自动补偿柜可以用,因为它是按无功功率需要自动选取补偿的。互感器x选用200/5的就可以。
第2个回答  2013-05-21
主要看你的补偿柜单组电容器容量,如果单组容量偏大又是等容投切,则将来补偿效果肯定不好;如果容值较小路数较多,或者是分级投切的,则可以用。互感器用200/5的
第3个回答  2013-05-08
电容柜分组投切的话可以用,补偿柜电流互感器就是用来保护电容器的吧 其实选择100/5都够了,测量负载电流的互感器应该选200/5的,因为100的变压器大概额定电流150A,你的负载电流应该不会超过150A 吧
第4个回答  2013-05-09
如果有100/5的CT我建议你用100/5的