一个工程里面无功补偿柜:安装容量400kvar,输出容量286kvar是什么意思?

变压器容量为630KVA,无功柜用了4组100kvar的电容器,是否补偿过大?电容器的选用是否有问题?

电容器的输出容量与其额定电压、串联电抗器的电抗率有关,比如选用100kvar的480V的电容器串联6%电抗器接在400V系统中,其输出容量为:100*(400*400/480/480)/(1-6%)=74kar,这个工程的数据就是这样来的。

箱变的容量是指的视在功率,不是有功功率撺抓侈磐侬呐畴篆川施,视在功率是I·V, 有功功率是I·V·Cosφ. 就算功率因数Cosφ低到0.8 ,670×0.8=536. 供你270再加居民楼,绰绰有余。

55kw的异步电动机配0.45kv-25kvar的三相移相电力电容,6kw电动机配0.45kv-3kvar的三相移相电力电容,变压器空载选0.45kv/2-3kvar三相移相电力电容随机补偿(投切),集中补偿,造价高,选0.45kv-15kvar的三相移相电力电容7回路=105kvar晶闸管开关三相共补动态自动控制,可满足要求。

扩展资料:

否进行无功补偿与设备功率没有直接关系,若设备功率因数小于0.9则要进行补偿。目前无功补偿主要是在变电所低压侧集中补偿,就地补偿用得很少。

一般来说,民用建筑,不会有太多的功率因数低的大设备,一般在变压器低压侧集中补偿就可,对于电梯,一般配套控制箱内都有补偿措施。

无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。

所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

参考资料来源:百度百科——无功补偿装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-04
其余为备用容量。安装容量比较合理。把4组变成6--8组,使用起来更灵活1点。
第2个回答  2012-02-04
这个估计考虑了谐波,或者是考虑了电容器组的安全运行,应该串联了电抗器的,所以400输出286,可以知道每组100输出71.5,电容器电压估计是525V,电抗器电抗率是6%。输出100*286/630=45.4%,配置是有点高。但是减少一组100,100*214.5/630=34.05%。要是在某些设备上,这样补偿是可以的,有一组是备用!
第3个回答  2012-02-07
电容器的输出容量与其额定电压、串联电抗器的电抗率有关,400v系统所装设电容器一般为480,或525v,造成实际补偿容量与标称容量不符,一般按变压器容量的30%-40%补偿,具体要看负载实际情况了。
第4个回答  推荐于2017-11-24
电容器的输出容量与其额定电压、串联电抗器的电抗率有关,比如选用100kvar的480V的电容器串联6%电抗器接在400V系统中,其输出容量为:100*(400*400/480/480)/(1-6%)=74kar,这个工程的数据就是这样来的。
变压器的补偿容量选择一般要看负载情况,如果带的都是接近满载的电动机,补偿容量至少要变压器容量的一半以上。如果主要负荷主要是一般的配电商业或居民用电,补偿容量30%就足够了。本回答被提问者采纳