变压器额定容量是320KV空载损耗p0=21kw,如果电压下降10%,变压器空载损耗为

如题所述

变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,它由磁滞损耗和涡流损耗组成。磁滞损耗与导磁材料成正比,且与磁通密度的二次方成正比;而涡流损耗与磁通密度的二次方、导磁材料厚度的二次方、频率的二次方和导磁材料的厚度成正比,降低空载损耗就要降低磁通密度。U下降10%,则磁通密度B也下降10%,空载损耗与B的平方成正比,所以Po'=21*0.9*0.9=17kW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-25
给的条件不够,P取0.0283,长度L不知道,有多少米。你想问的应该是320-320*0.1=288KW吧。我给你公式。U(%)=12IL/S,S是导线的面积,也就是多少平方的线。L是线路总长。
相似回答