66问答网
所有问题
500kV架空线路保护角一般是多少度?
地线防雷保护角。
举报该问题
推荐答案 2012-12-27
杆塔上地线对边导线的保护角,对于同塔双回直线塔,750kV 、500kV 和220kV 对中相的保护角均不大于 0° ,110kV 线路均不大于10° ,钢管杆不大于20° ;对于单回路,500kV ~ 750kV 线路避雷线对导线的保护角不大于10° ,330kV 及以下的其他线路(含钢管杆)宜小于15° ;单地线线路宜小于25° 。这是国网标准的(Q / GDW 179 — 2008 )
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9vUnx9xx.html
其他回答
第1个回答 2012-12-20
陆国智
设计要求不大于15°。
相似回答
架空
避雷线对送电
线路
的外侧导线的
保护角
,
一般
要求
多少度
答:
避雷线的保护范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角表示。
保护角一般不大于25°
,保护角越小,保护越可靠。1.500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。2.220~330kV线路,同样应全线装设...
对于同塔双回路或多回路,杆塔上地线对边导线的
保护角
,应符合下列哪些要 ...
答:
【答案】:A、B 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第7.0.14条规定,杆塔上地线对边导线的保护角,应符合下列要求:①对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路的保护角
不宜大于10°
;②对于同塔双回或多回路,110kV线路的保护角不宜大于10°,...
杆塔
保护角是
什么 杆塔保护角的取值范围
答:
2、110kV~750kV架空线路保护角 1)对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于 15°,,
500kV~750kV线路的保护角不宜大于10°
;2)对于同塔双回或多回路, 110kV线路的保护角不宜大于10°,220kV及以上线路的保护角不宜大于 0°;3)单地线线路保护角不宜大于25°;4)重覆冰线路的保护角可适当加大...
对于
架空线路
的防雷没计,以下哪几项要求是正确的?()
答:
50064—2014)第5.3.1-2条规定,少雷区除外的其他地区的220kV~750kV线路应沿全线架设双地线。BC两项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.3.1-4-1条规定,对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路的保护角
不宜大于10°
。
架空
地线倾斜
角是多少度
答:
25°。
架空
地线倾斜角是25°。架空地线是指在某些杆塔或所有杆塔上接地的架空线, 又称避雷线。 简称地线。通常悬挂在
线路
导线上方,对导线构成
保护角
,防止导线受雷击。
负角
保护是
什么?
答:
杆塔上避雷线对边导线的保护角,
一般
采用20~30°,220~330kV双避雷线线路,一般采用20°左右。表3为有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻。新建220kV及以上电压等级的线路,应结合线路路径坐标,进行沿线宽度为1km的雷电参数分析,并根据分析结果确定
线路保护角
:对于全线年落雷总数1000次以上的
500kV
和220kV...
大家正在搜
架空线路保护是指什么保护
架空线路保护角
架空线路保护方案
架空线路保护区
架空电力线路保护
架空线路的防雷保护有哪些
架空电力线路保护工作
架空电力线路保护区范围
架空地线保护角
相关问题
架空避雷线对送电线路的外侧导线的保护角,一般要求多少度
对于220-330KV山区输电线路,其保护角为多少
杆塔保护角是什么 杆塔保护角的取值范围
杆塔上地线对边导线的保护角,宜采用20°-30°,求图解。
什么是保护角,说得形象一点,不要解释概念
什么叫地线对边导线的保护角
500千伏的高压线塔离地面标准高度是多少
灯具防眩光的保护角一般为多少度