66问答网
所有问题
对于架空线路的防雷没计,以下哪几项要求是正确的?( )
A.750kV线路应全线架设双地线
B.500kV双回路线路地区保护角应取10°
C.750kV单同路电路地线保护角不宜大于10
D.500kV单回路线路易选用单地线
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:A、C
AD两项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.3.1-2条规定,少雷区除外的其他地区的220kV~750kV线路应沿全线架设双地线。
BC两项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.3.1-4-1条规定,对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路的保护角不宜大于10°。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpsvxUsU9vs9iUxisn.html
相似回答
(2020年真题
)
关于电力
架空线路
架设及试验的说法中
,正确的
有
(
)
答:
(1)导线连接应接触良好,其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍
;(2)导线连接处应有足够的机械强度,其强度不应低于导线强度的95%;电力架空线路试验:1.
测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定
;2.
检查架空线各相的两侧相位应一致
;3.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次;4.杆塔...
建筑电气施工中常见问题?
答:
1、“条文”规定一级负荷应由两个电源供电
,这一点设计人员一般都比较清楚,问题主要出在许多工程变配电所没有同步设计或“另行委托”,有的地区干脆规定所有10KV及以下变配电所由供电部门设计,连高层建筑内部变电所,也只留出位置,这是一种不正常的做法,会潜在许多违反“条文”的问题。在这种情况下设计者应对供电电源...
...架空输电
线路
需要全线架设
避雷
线,而35kv及
以下的架空
输电线不需全 ...
答:
1、绝缘配置水平所决定的:自然界中大多数雷电流幅值在40-80kA左右
,现有35kV线路的耐雷水平可满足大多数的防雷需要。2、经济技术条件及投资成效比比较后考虑决定的:对于超过35kV线路耐雷水平的少数雷击(或者说雷电流水平)事件,即使全线架设了避雷线,往往也会由于接地电阻较高,会在线路杆塔接近导线处...
防雷
接地常识
答:
为确保安全,
宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器
。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。
问116:古建筑物安装
避雷
设施的注意事项有
哪些?
答:
所以,古建筑都应安装避雷装置;国家级重点文物保护的古建筑防雷,应符合第二类防雷建筑
要求
。除应严格按照《建筑
防雷设计
规范》(GB 50057—2010)设置避雷针、避雷线、避雷带以及避雷网等避雷设施外,还应注意下列事项。(1
)正确
选择及安装避雷设施。选择避雷针安装方式,必须准确计算它的保护范围,屋顶与...
字数不用太多```一二百字就行```
答:
六、 架空线路导线连接的
要求
及焊接
对架空线路
导线的连接有
以下几项
基本要求: (1) 接触良好紧密,接触电阻小。 (2) 连接接头的机械强度应不低于导线抗拉强度的90%。 (3) 在线路连接处改变导线截面或由线路向下作T形连接时,应采用并沟线夹续接。 (4) 导线的连接一般可实行压接、插接、绕接或者焊接。但高压...
大家正在搜
架空线路的防雷措施有哪些
架空线路的防雷保护有哪些
高压架空线路的防雷保护措施有哪些
架空线路最基本的防雷措施
110KV架空线路的防雷保护
架空电力线路有哪些防雷措施
架空输电线路防雷措施有哪些
架空线路防雷反措
220KV架空线路的避雷方案