yd11接法是什么接线方法?

如题所述

变压器的接线方式,Y表示星型连接,d表示三角形连接,由于星型和三角形之间有30度相位差,所以正好是时间中的11点那个位置,因此接线为Yd11。

yd11接线的变压器为什么二次侧线电压不等于相电压?

对于变压器三角形连接的绕组来说,它的线电压也是相电压;但对于该电压等级的系统来说,在测量时用三只电压互感器,一次接成星形,有了一个人工中性点,因此,在它的二次侧,既可测线电压,也可测相电压。线电压当然不等于相电压,线电压是相电压的1.7321倍。

为什么对于变压器YD11连接,要保持一二次侧电压相等,就得使匝数比为根号3?

1、这个变压器是:一次侧为星接(Y接),二次侧为三角形接(d接)。Y接的线电压为相电压的根号3倍。而D接的线电压与相电压相等。变压器对外部而言是以线电压为准的,而变压器内部计算是以相电压为准的。

2、如果三相是对称的电角度关系,那么Yd11接有30度的关系。2*cos30=1.732。

3、如果以Y接为基准(参照物),参考1的理由,他的相电压只是线电压的根号3分之一,也就是D接线圈相(也是线)电压的根号3分之一。

4、变压器一、二次侧电压比等于他们的匝数比。

5、所以,变压器对外是线电压表述且高低压电压相等。那么Y接绕组的匝数为D接的根号3分之一。倒过来说,D接的绕组匝数为Y接的根号3倍。

6、匝数不可能是小数的,必须取正整数,所以,一、二次匝数比与电压比总是有误差的。


变压器连接组别:

同名端与异名端:

1、变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。

2、在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作"˙",反之则为异名端,记作"-"。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考