国家规定变压器只有五种接法,那为什么我这里有Y/
d11
接法呢?
答:
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器
接线
方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y...
如何判断一台变压器是
yd11
答:
在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为三角形接线。
“11”表示变压器低压侧的线电压Uab滞后高压侧线电压UAB330度
(或超前30度)变压器接线方式有4种基本连接形式:“Yy”、“Dy”、“Yd”和“Dd”。我国只采用“Yy”和“Yd”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种...
YNd11与
Yd11
有区别?
答:
Ynd11和
Yd11
的区别在于:1前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。2 二者能并联运行。 想并联的话不仅仅考虑
接线
组别,还要考虑以下情况:变比(考虑分接头)相同或相近、阻抗电压相同、并联后短路电流不超过允许值。3 如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就...
yd11
接法是什么
接线
方法?
答:
变压器的接线方式,
Y表示星型连接,d表示三角形连接,由于星型和三角形之间有30度相位差,所以正好是时间中的11点那个位置,因此接线为Yd11
。yd11接线的变压器为什么二次侧线电压不等于相电压?对于变压器三角形连接的绕组来说,它的线电压也是相电压;但对于该电压等级的系统来说,在测量时用三只电压互感...
郭老师你好两台变压器一台是Ⅲy0.一台是
yd11
,两台一次并联,二次要做...
答:
1、按照规程的规定,二个
接线
级别不一致的变压器,在外部没有改变接线组别时是不能直接并列的,不然会因为二次存在压差而烧毁变压器;你的二台变压器一个是“Yy0”接线,一个是“
Yd11
”接线,二次存在30°的相角差,是不能直接并列运行的;2、测量二台变压器的二次电压差,就叫“测量压差试验”,方法...
请问励磁变压器中
Yd11
代表的是什么意思?每个字母又是什么意思?
答:
Yd11
表示变压器的联接组别,Y表示高压侧星型联接,d表示低压侧角型联接,11 表示11表示二次时钟关系超前一次30度,低压侧还要出来3根线短路并接地,但并不与低压侧相通,因为那是屏蔽层,不和低压相通,但要接地。屏蔽层的作用是抑制高次谐波。
怎么验证
yd11接线
答:
变压器的接线方式,Y表示星型连接,d表示三角形连接,由于星型和三角形之间有30度相位差,
所以正好是时间中的11点那个位置,因此接线为Yd11
。对于变压器三角形连接的绕组来说,它的线电压也是相电压;但对于该电压等级的系统来说,在测量时用三只电压互感器,一次接成星形,有了一个人工中性点,因此,...
Y-D11
主变差动保护高压侧电流为什么超前低压侧电流150
答:
对于
接线
组别为
Yd11
的变压器,从接线组别可以判定高压侧线电压滞后低压侧线电压30°。你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别接错了。高压电工基础知识由浅入深地介绍了高压电工日常工作需要掌握的基础知识。全书共分十一章:在介绍电工岗位职责通用基础知识、电工安全作业与电力网结构和特点...
某变电站变压器
接线
方式是
yd11
点接线,然后送出去一条出线经过几台配变...
答:
首先要说明:变压器并联(在此虽不是直接并列,但也必须遵循前2条)运行有3个必要条件:1、联结组别一致;2、变压比一致;3、短路阻抗一致。这里主要涉及第1个条件:按理第一条出线应该经过2个11点
接线
(相当于9点)到达客户厂里;另一条必须是9点接线,才能满足变压器并联的第一个条件。否则会因两...
35kV/10.5kV电力变压器
接线
组别YNd11与
Yd11
的区别?哪种更安全?_百度知 ...
答:
YNd11是变压器高压绕组中心点引出,
Yd11
是变压器中心点不引出。两台变压器
接线
组别都是11点,都一样安全。由于35KV和10.5KV电压等级都是中心点不接地系统,原则上两个绕组的中心点都可以不引出。如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就应当采用前者,如果没有要求,就是采用后者。