UPS电池数量和容量如何计算确定?

如题所述

在电力系统中,阀控铅酸蓄电池广泛应用。以某UPS为例,其50kVA的功率输出,直流电压范围在330~480V之间,放电时间30分钟,单体终止电压为1.67V。UPS的效率为0.90,功率因数为0.95。首先,需要计算所需的功率,50kVA转换为kW为58.48kW(50/(0.9×0.95))。然后,根据电压要求,需198个电池(330V/1.67V)以确保不超过直流电压范围。设计寿命为15年,确保电池的稳定性能。

在变电所电力系统中,对于220V直流负荷,经常负荷为16.0A,事故照明18.2A,通信电源9.1A,远动电源4.5A,以及电流统计47.8A,1小时容量统计为47.8Ah。选择蓄电池时,首先以最高电压确定所需电池数量,n=1.05×额定电压/浮充电压(1.05×220/2.25,取n=102个)。放电终止电压应满足UZ≥0.85×额定电压/n(1.83V)。根据负载需求,选择蓄电池容量CC=KK×CS/KCC(1.4×47.8/0.656,约102Ah)。为确保可靠性,选择的标称容量C10为200Ah,考虑了低温、参数不一致以及电池寿命等因素。