UPS的配置是怎么计算的?

如题所述

1,用电设备规模负荷约为15kW左右,另外预留15kW的功率新增的设备,总负载为30kW。按功率因数0.8推算,UPS容量应为30kW/0.8=37.5kW,选用40kVA的UPS电源系统。
2,UPS蓄电池的选择与布置
为保证主供电源停电时,也能利用UPS电源继续提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。首先是后备时间数的选择,后备时间不宜太短,太短则不能保障重要负荷在停电时间内的供电;后备时间太长则导致电池数量增大,增加投资而且也增加楼面荷载,增大了施工安装的难度以及运行维护的工作量。
按UPS主机容量40kVA,电池直流电压360V,功率因数0.8,UPS电池逆变效率0.94计算,选用12V单体电池,则1组电池需360/12=30块,按蓄电池供电时间4小时,放电系数K=0.8,计算得蓄电池容量C=40000*0.8*4/(360*0.94*0.8)=473AH,选用三组12V200AH蓄电池,需12V单体电池90块。

UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),就是为了解决不间断供电而设置的,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不间断。

在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,以消除或削弱市电的干扰,保证设备正常的工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-04-12
UPS电池配置有电流法 功率法 标准法,要根据负载功率,转换效率,放电截止电压,电池容量,甚至环境温度等等进行计算,通过小程序“UPS电源系统配置”,直接手机计算。
相似回答