一工厂要装无功补偿设备,现有设备260KW,工作时全部开启,5月份的功率因数是0.52,现在要补到0.95,我算了下差不多要补340Kvar,过段时间可能还要增加80KW的设备,估算下应该要补450Kvar,不知道算得对不,可是这工厂的变压器才400KVA,用得着补这么大吗,难道是哪里搞错了,求高手指点迷津,然后还有个问题,电容投上后电容电流的方向是个什么情况?

呵呵

     确实计算出错啦。

    按照你说的数据,当前额定功率=260KW,功率因数从0.52补偿到0.95,只需要补偿:140Kvar就可以了。

    如果再增加80KW的用电量,补偿量需要达到:185Kvar就够了。

 

    电容器投入运行以后,电流是在电容器与电动机之间流动,出线柜的总电流会减少,见下图:

     其中:I, 是总电流

               Ip  是 有功电流。

               Iq=Ic  是无功电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-01
Q=P(tan(crccosφ1)-tan(arccosφ2))
现在 Q=260*(1.643-0.329)=341 kvar
可见,你算的没错!
因为你功率因数太低,所以需要补偿这么多!

电容投上后电容电流方向是往感性负荷方向流动,提供容性无功功率。
第2个回答  2015-12-01
根据电流大小来选。
可以选很多型号:400/5,300/5,200/5,150/5,100/5,50/5等型号。
举个例子:50/5,表数就是乘以10倍。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。