一工厂要装无功补偿设备,现有设备260KW,工作时全部开启,5月份的功率因数是0.52,现在要补到0.95,我算了下差不多要补340Kvar,过段时间可能还要增加80KW的设备,估算下应该要补450Kvar,不知道算得对不,可是这工厂的变压器才400KVA,用得着补这么大吗,难道是哪里搞错了,求高手指点迷津,然后还有个问题,电容投上后电容电流的方向是个什么情况?
呵呵
确实计算出错啦。
按照你说的数据,当前额定功率=260KW,功率因数从0.52补偿到0.95,只需要补偿:140Kvar就可以了。
如果再增加80KW的用电量,补偿量需要达到:185Kvar就够了。
电容器投入运行以后,电流是在电容器与电动机之间流动,出线柜的总电流会减少,见下图:
其中:I, 是总电流
Ip 是 有功电流。
Iq=Ic 是无功电流。