6KVPT.CT二次回路断线和控制回路断线的现象?

电力方面问题,值长昨天问我的。主要是看有什么现象,比如报警或电流什么变化什么的……
主要是看有什么现象,比如报警或电流变化什么的……控制回路指的是直流控制回路断线,并不是特指PTCT的,可能会出现拒动……

与电压等级关系不大,情况差不多,PT断线反映在保护\仪表上不是断相就是母线失压,问题还不大,如果短路那事就大了;
CT断线没什么显示,你只管跑就是了,电压太高估计仪表及其他周边设备被击穿,人还是离远点好,短路没事,大不了看不到电流值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-21
PT断线有PT断线报警,可以参照高压带电显示器,综保无电压电流显示,主回路有电,有可能PT CT断线,也可以量下PT二次电压 CT串接电流表测量二次电流等等,控制回路断电更好看直接现象就是柜体显示信号没有了 如指示灯、综保、位置控制器等等不亮
相似回答