6KV母线PT二次侧断线后

6KV母线PT二次侧断线后 会有PT断线保护 那产生这保护的依据是什么 他是怎么实现的

第1个回答  2009-06-07
常规的线路保护一般采用下列方式来判断PT断线或PT异常:
1、三相电压向量和大于 8 伏,保护不起动,延时1.25 秒发TV 断线异常信号;
2、三相电压向量和小于 8 伏,但正序电压小于1/2 额定电压时,当任一相有流
元件动作或TWJ 不动作时, 延时1.25 秒发TV 断线异常信号。

PT断线时,线路保护自动闭锁与电压有关的保护,比如距离保护,防止保护误动。
第2个回答  推荐于2016-07-09
电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。本回答被提问者采纳