66问答网
所有问题
6KV母线PT二次侧断线后
6KV母线PT二次侧断线后 会有PT断线保护 那产生这保护的依据是什么 他是怎么实现的
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-06-07
常规的线路保护一般采用下列方式来判断PT断线或PT异常:
1、三相电压向量和大于 8 伏,保护不起动,延时1.25 秒发TV 断线异常信号;
2、三相电压向量和小于 8 伏,但正序电压小于1/2 额定电压时,当任一相有流
元件动作或TWJ 不动作时, 延时1.25 秒发TV 断线异常信号。
PT断线时,线路保护自动闭锁与电压有关的保护,比如距离保护,防止保护误动。
第2个回答 推荐于2016-07-09
电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。本回答被提问者采纳
相似回答
6KVPT
.CT
二次
回路
断线
和控制回路断线的现象?
答:
与电压等级关系不大,情况差不多,PT断线反映在保护\仪表上不是断相就是母线失压,问题还不大,如果短路那事就大了;
CT断线
没什么显示,你只管跑就是了,电压太高估计仪表及其他周边设备被击穿,人还是离远点好,短路没事,大不了看不到电流值。
什么情况下闭锁
6kv
快切装置动作?
答:
1、 工作分支过流保护动作
2
、 控制台闭锁3、
母线PT断线
4、 目标电源失电5、 母线PT检修6、 装置自检异常7、 工作和备用电源开关位置异常8、 去耦合9、 在发生以下几种情况下,需对装置进行复归:1) 进行了一次切换操作2) 发生闭锁信号后不可自恢复3) 发生装置故障情况后(直流消失除外)
6KV母线
电压互感器低压保险
二次
的作用是什么?当低压二次保险熔断时一...
答:
电压互感器(
PT
)
二次侧
所接负荷是很多的,而这些负荷的连线(继电器、表计、保护二次线)往往是从配电室至主盘,由操作盘至保护盘,由继电器至信号等回路,所以相当复杂,这就造成短路与接地的可能性,如果短路或A、C二相(任一相)接地(因B相二次侧是接地的)则使PT过负荷时间过长,使PT损坏...
什么是"
PT断线
“?会引起什么后果?
答:
PT是电压互感器的英文符号,
PT断线
最主要的是其保护熔断器烧断。原因主要是
二次侧
过载、绝缘下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
建筑电气知识:
6KV母线PT
故障时有何现
答:
#01、#02低备变BZT装置故障”光字牌亮。4)6KV母线低电压保护可能动作。处理:1)检查
6KV母线PT二次
保险是否熔断,若熔断应及时更换。2)若PT一次保险熔断,应断开6KV厂用段快切开关,取下PT二次保险,将PT拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。3)若更换后PT一次保险再次熔断,通知检修处理。
6KV母线PT
接地,6KV母线会跳闸吗?(电厂电气)
答:
6KV母线PT
接地,6KV母线不会跳闸,会发接地预告信号,提醒运行人员注意。
大家正在搜
怎么区别母线PT和线路PT
10kV母线pt断线处理
6kv母线pt断线如何处理
母线pt断线告警
母线pt断线
母线pt断线怎么处理
10kv母线pt断线的现象
10kv母线pt断线会怎么样
母线tv断线怎么处理
相关问题
PT一次侧断线和二次侧断线有何不同?
6KV母线PT故障时有何现象?如何处理?
母线一相断线现象?怎么处理?拜托了各位 谢谢
I母线PT断线是怎么回事?急!!!
郭老师您好,请问PT二次侧中性点接地属于保护接地还是工作接地...
母线t断线怎么发出,有什么后果,如何处理
6KV母线电压互感器低压保险(二次)的作用是什么?当低压二次...
I母线PT断线是怎么回事?急!!!