为什么电线起火而断路器却不跳呢?

如题,为什么电线起火而断路器却不跳呢?,
首先可以确认线路和断路器是都没有问题的
是C63型号的

第1个回答  推荐于2017-09-14
应该是断路器额定值调整得过大或者动作失灵。
断路器是用来控制线路和保护线路的短路故障,只有在线路出现相间短路和中性点接地系统的接地故障时断路器才能动作跳闸。线路起火多是因为导线损伤、连接点接触不良、线路长期过负荷等原因引起的发热造成的,在没有引起短路的情况下断路器是不会跳闸的。
第2个回答  2013-07-11
电线起火后只有在绝缘被破坏,火线导体碰到零线导体或对地金属时,形成短路电流断路器才会跳闸。否则,就不会跳闸。
第3个回答  2013-07-10
断路器是过流延时及短路保护,而起火并不一定达到短路电流,也不一定过流,如果线径较小就可能不会跳闸,或者过流时间不长也不一定跳闸,起火原因有可能是接头松动引起,这样就不跳了。