为何有时家庭电线都着火了,而空气开关却没有跳闸呢?

如题所述

为何有时家庭电线都着火了,而空气开关却没有跳闸呢?

最近听到很多关于电线都着火了,但是空气开关和或者漏电保护器却没有跳闸保护的现象,那么为什么空气开关和漏电保护器明明电路都过载了,却没有跳闸呢?

空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面

1·过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸

2·欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸

3·线路短路跳闸,线路短路以后,电流会瞬间增大超过空开设定额定电流值,所以会跳闸

4·火线接地跳闸:火线接地也就是火线漏电,火线漏电后跟地线形成了回路,有了220伏电压,所以形成了短路,短路后电流瞬间增大,超过空开本身额定电流值,所以会跳闸

电线着火的原因有以下几个原因

1·电线过载,也就是电线超负荷,引起电线发热,发烫引起电线着火,因为电线外皮是塑料,很容易引起着火

2·电线接头虚接,电线接头接的虚,在电流经过接头时,会引起火花,所以电线会着火

3·电线老化,电线经过长时间的使用,由于氧化,外皮老化,电线很容易发热,所以电线会着火

4·电线短路,电线短路电流增大,引起发热使电线着火



知道了电线着火的原因和空开跳闸的原因,下面我们分析一下,电线着火空开却不跳闸的原因

1·空开质量问题,也就是说买到了假冒伪略产品所以空开不跳闸

2·电线接头虚接着火,电线接头虚接着火,如果烧的是外皮并没有形成电线短路所以空开不跳闸

3·电线过载,电线超负荷引起电线发热着火,如果着的是外皮,没有形成短路,所以空开不会跳闸

4·电线老化发热引起的着火,同理,如果是着的外皮并没有形成短路,空开不会跳闸

5·空开内部粘连,就是说空开内部已经烧坏,形成上下触点粘连,所以空开不会跳闸

6·空开老化,空开在长时间作用下,已经超过了自身的使用寿命,内部构件已经起不到本身的作用,所以空开不会跳闸



从以上可以看出不要以为安装了空开就会很安全,电线着火空开也有不跳闸的时候,在这样的情况下对我们的人身很危险,所以我们要定时检查线路是否老化,接头是否虚接,线路是否过载,空开要选择质量过关的产品来增加我们的安全指数

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-04
电线着火可能由于电线过载超负荷工作引起发热着火,或者电线老化或者虚接造成打火,电线过载或者虚接着火没有造成短路所以不会着火,再或者空开老化空开内部粘连都可能造成不跳闸现象。
第2个回答  2021-03-03
漏电的时候空气开关是会跳闸的。电线着火是因为电线超负载,发热,引燃外皮,但这时没漏电,所以空气开关就不跳闸。
第3个回答  2021-03-03
电线着火说明负载太大了,漏电开关是当有漏电情况发生的时候就会跳闸,也就是说当火线和零线里走的电流不一样大时就会跳闸。电线着火就是因为电流太大了,导致电线发热燃烧,但是火线和零线的电流是一样的,所以不会跳
相似回答