欧姆龙CP1E型PLC的高速计数器和输入点是如何对应的?

如题所述

在CX Programmer 中 工作工程区里 双击设置--->高速计数器--->选中"用作高数计数器" 和"脉冲+方向输入模式"

接线可对照图

追问

谢谢,是不是如用计数器0,则相对应的输入点是0.00?在编程中计数器0就是C000吗?C000读取的数值可直接同数据寄存D区的值相比较吗?还问个问题:一个数据寄存区地址占几个位?例如用了D0,D1还可以用吗?如D1不能用的话,则要从D几才可开始用?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-19
你这是伺服的编码器吧!之前做过cp1h的套轴上编码器的读取!得看手册才能知道了。抱歉
第2个回答  2013-07-09
在CX Programmer 中 工作工程区里 双击设置---plc设定里面有内置输入设置。这个里面有哦