欧姆龙CP1E 500万次计数

PLC型号:欧姆龙CP1E-N20DR-A系列
触摸屏:威伦通TK6050iP
实验要求:传感器信号从0.00输入,每导通一次累加一次,共需要累加到500万次,满250万次输出一个报警给10.00,同时用延时器复位把警报消除,等到500万次的时候在输出一个报警信息给10.01,停止工作,同时用复位按钮0.01把数值清零。
(500万次)的计数值需要在触屏上可以更改,比如400万次、600万次,同时要把数值在触屏上显示
提示:用高数器来实现 或者++L(591)等指令来实现。
我做了些程序不完善大家可以借鉴下 我不知道这里怎么发上来 有兴趣的加我扣扣943941992

我的分不够了 谁给我问题解决了 必有重谢

这个应该不是很难吧,用计数器来做可能数值比较大要用多个计数器,比较麻烦。但是你也懂得用++L啊,用++L范围是4294967295,数值远比500万大啊,完全可以实现的吧。这有什么问题吗?

250万次输出一个报警,那就做一下比较指令,等于250万就输出。想在屏上能改能看,只需做个数值框就可以啊,数值范围选32位。

另外你要做硬件输出的话,像接个指示灯啊,那是100.00和100.01吧,应该不是10.00和10.01。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答