变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适

如题所述

变压器是变配电运行中不可缺少的重要组成部分,变压器性能的好坏极大的影响着供电的质量和稳定性,对于变压器平时的维护和保养是十分必要的。在变压器维护,保养的过程中,必不可少的要进行变压器的空载试验,短路试验,和带负载试验等等。
一,变压器空载试验和短路试验总结:
1,空载试验--铁损。
2,短路试验--铜损。
二,变压器的空载试验:指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
1,一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。
2,变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器额定工作下的数值,因此变压器空载时输入功率可以近似认为全部是变压器的铁损。一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-04
空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,测量方便.
负载试验的电压是变压器的阻抗电压,以10kV 6%变压器为例变压器高压侧加压是600V左右,所以一般加在高压侧,因为高压侧电流小,电压也不高.