消防室外给水管二根是怎样接的

如题所述

根据规范规定的是呈环形布置的,参照
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网, 但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100;
3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段 ,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 ;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考