66问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水管安装
消防管道
应该如何进行敷设和
安装
?
答:
6. 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源
。7. 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应
安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中
。8. 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。9. 管网必...
消防给水管道安装
要求有哪些?
答:
(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接
。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自...
如何正确
安装消防给水管道
,看看你都装对了吗
答:
(1)管道安装之前要进行外观检查
。清除污垢保证管内无杂物。安装期间应随时注意适当盖好口端,以防外来杂质落入管道。地面以下的管道和隐蔽暗装的管道,应在试水、冲洗、消毒并验收合格之后,才能回填或隐蔽。(2)所有管件及各种管道构件与管道相匹配。管件材料应与管道材质一致。所有管道安装应排列整齐、...
关于
消防给水管道安装
,以下说法错误是( )
答:
宜采用沟槽式异径管件和弯头
。当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过二个,公称直径大于50mm管道不宜采用活接头,B选项错误,D选项正确;根据12.3.19—5,消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm,C选项正确。本题答案为B。
下列
消防给水管道安装
正确的为( )。
答:
室外
消防给水管道
。(1)室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状。当采用一路消防供水时,可布置成枝状。(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障,其余进水管应仍能满足消防用水总量的供给要求。(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过...
住房
消防管道安装
规范
答:
消防
管道安装
要求是根据gb50974-2014的《
消防给水
及消火栓技术规范》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属
管道安装
前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
消防给水管
的
安装
标高如何控制?
答:
9.1.4
消防
水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2
给水管道安装
主 控 项 目9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:...
消防给水管
DN100按规范应采用什么方法连接
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准,
消防给水管
DN100应采用卡箍式连接件接口。沟槽连接管件包括两个大类产品:1、起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰;2、起连接过渡作用的管件有 弯头、三通、四通、异径管、盲板等。起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三...
下列关于
消防给水管道
采用沟槽连接件(卡箍)连接,正确
安装
方法是...
答:
参考《
消防给水
及消火栓系统技术规范》12.3.12:“沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:2.有振动场所和埋地
管道
应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;故A正确:3.沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽...
消防管
、
给水管
与排水
管安装
位置上下关系有规定吗?
答:
没有严格要求,排水在最下边是必须的,但一般图纸都会给出敷设标高的,按图施工就可以了。经营或使用单位应当严格按照《高层民用建筑设计防火规范》和有关的规定,设置固定
消防