答:
320kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米 选择导线的三个...
320kw
380v用多大
电缆
答:
使用240平方毫米的铝电缆和150平方毫米的铜电缆
。根据三相电机公式P=1.732×U×I×cosΦ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数。根据提供的功率为320kW,电压为380V,cosΦ为0.8,可以计算出额定电流I=P/(1.732×U×cosΦ)=320/(1.732×380×0.8)≈603A。根据电流603A,可以选...
320千瓦用
多大
电缆
答:
320kw
380v用240mm²的铝
电缆,
150mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率130
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V,根据电流603A,需要用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。电缆大小与能带...
320千瓦
380伏100米
的用电
需要多大的
4线电
览
答:
国标90m²的电缆就行了
非标的电缆120平方的就行啦
320千瓦
电动机要配
多少平方
毫米
的电缆线
答:
380V电路功率
320kw的
电机需要用300平方以上的铝线。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加铜线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加铜线截面积。
我家酒店
320千瓦
!用多大的空开!和多大
的电缆?
应该怎么算?
答:
320kw
/380v=842A。要用900A的空开;电缆需用450平方,但电缆只有400平方与500平方的这两种,费用比较高,也不太好布线,你可以这样做:购两根240
平方的电缆
4X240+1×120的,即可!