十平方的三相四线的电缆线380V电压最多能带多少千瓦,另外单相多少

如题所述

带多少千瓦,首先看电缆的载流是多少,而载流跟电缆的敷设方式有关:

1、假设指的是:3×10mm2+1×6mm2的YJV铜芯电缆。

载流量可以满足22.5kW三相电机的载荷,电机22kW以上就是30kW,但30kW该电缆负载能力不够,需要16平方。

2、380V三相电的相电压都是220V,这样的话,单相的负载能力就是220V*55A=12.1kW,不过得用专用的零线也是10平方。

扩展资料

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

参考资料:百度百科——电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-07
1、假设你指的是:3×10mm2+1×6mm2的YJV铜芯电缆?这是3+1的四芯电缆。
带多少千瓦,首先看电缆的载流是多少,而载流跟电缆的敷设方式有关:
上述电缆规格(铜缆)空气中常温敷设的载流是55A,每一相都一样,不穿管或埋地敷设。
而这个载流量,可以满足22.5kW三相电机的载荷,电机22kW以上就是30kW,但30kW该电缆负载能力不够,需要16平方。
2、380V三相电的相电压都是220V,或者你说的单相,指的是民用?
这样的话,单相的负载能力就是220V*55A=12.1kW,不过得用专用的零线也是10平方!本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-23
十平方的电线,可以带到60个电流,如果带电机负载可以带到30千瓦,加热等阻性负载可以到36千瓦。要注意使用环境,散热以及是否长时间运行等因素。
第3个回答  2013-05-07
  以下参数为电缆厂提供
   空气中 土壤中
  芯数*标称截 铝 铜 铝 铜
  3*10+1*6 47 35 60 48
  单项负荷 kW 24.816 18.48 31.68 25.344
  三项负荷 kW 14.288 10.64 18.24 14.592
  注:1、10mm2的低压电缆型号只有以上一种。
   2、以上在流量为单芯载流量。
   3、单项计算公式:电流*0.22*0.8=功率
   三项计算公式:电流*0.38*0.8=功率
第4个回答  2019-12-23
不好意思,这个问题,我并不是很清楚,所以我也不知道,希望你能够得到满意的答复,祝你一切顺利,拜拜
相似回答