66问答网
所有问题
电网培训强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-02-17
强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低
负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定地无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽
快修复。本回答被提问者采纳
相似回答
电网培训强迫油循环变压器发出
“
冷却器全停
”
信号和
“
冷却器备用投入
...
答:
强迫油循环变压器发出
“
冷却器全停
”
信号后,
值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低 负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定地无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“
备用冷却器投入
”信号时,应检查故障冷...
...
信号和
“
冷却器备用投入
”
信号后,运行
人员应如何处理?
答:
1、检查现场
备用冷却器投入
是否正常 2、检查
运行
的
冷却器全停
的原因,如果是故障,安排检修 3、排除故障后恢复运行的冷却器,复位信号
强迫油循环变压器冷却器全停信号
有什么后果
答:
强油循环变压器冷却器全停
,应当立即停运变压器,跳开变压器电源断路器。否则变压器绕组温度降急剧上升,造成绕组绝缘损坏而短路烧毁。
强
油循环
风冷变压器在
冷却
装置
全停
情况下,对
变压器运行
有何规定?_百 ...
答:
强油循环风冷式变压器
在
运行
中,冷却装置全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75℃,可以达到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。
在强
油循环变压器
中对
冷却器全停
跳变压器回路在日常
运行
中应注意
答:
您要问的是在强
油循环变压器
中对
冷却器全停
跳变压器回路在日常运行中应注意什么?需要注意如下:。温度监测:监测变压器的油温和冷却器的温度。1、液位检查:定期检查变压器的油液位和冷却器中的冷却剂液位。2、清洁维护:保持变压器
和冷却器
的清洁。
强迫油循环变压器冷却器全停
故障跳闸温度和时间分别是
答:
75℃、30分钟。根据查询知到题库得知
,强迫油循环变压器冷却器全停
故障跳闸温度和时间分别是75℃、30分钟,强油循环水冷变压器是采用水冷方式的变压器,油箱上不装散热器,而是在变压器外部加装了一套油/水热交换系统和水/气热交换系统。
大家正在搜
变压器冷却器全停如何处理
变压器冷却器全停
变压器油冷却器原理
变压器冷却器
变压器冷却器更换
变压器冷却器故障
变压器冷却器热偶
管束结构变压器冷却器
变压器冷却器技术规范
相关问题
强迫油循环变压器冷却器全停信号有什么后果
变压器冷却器全停应当如何处理
变压器冷却器在运行中突发全停的状况,该如何处理?
主变冷却器全停
变压器内部冷却器全停了,对于这情况如何处理?
主变冷却器全停,是不是一定会跳主变
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定...
变压器冷却器全停应当如何处理求解