强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定?

如题

强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75℃,可以达到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-05
达到下列条件立即停运变压器

1) 上层油温上升至75℃。
2) 上层油温升超过55℃。
3) 绕组温升超过65℃。
4) 冷却器全停1小时内电源未恢复
第2个回答  2019-02-24
如果强油变压器在冷却装置停止工作后,其线圈内部温度会迅速上升,短时间内热量还能够依靠自循环向外部散热,但长时间运行(超过1小时)变压器内部线圈的焊点会发生局部过热从而损坏绝缘;再有如果1小时还不能找出冷却装置不能工作的原因,那这个问题就严重了也只有将变压器停止运行了。
相似回答