66问答网
所有问题
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定?
如题
举报该问题
推荐答案 2008-05-15
强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时,允许在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75℃,可以达到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snvsDD92.html
其他回答
第1个回答 2008-05-05
达到下列条件立即停运变压器
1) 上层油温上升至75℃。
2) 上层油温升超过55℃。
3) 绕组温升超过65℃。
4) 冷却器全停1小时内电源未恢复
第2个回答 2019-02-24
如果强油变压器在冷却装置停止工作后,其线圈内部温度会迅速上升,短时间内热量还能够依靠自循环向外部散热,但长时间运行(超过1小时)变压器内部线圈的焊点会发生局部过热从而损坏绝缘;再有如果1小时还不能找出冷却装置不能工作的原因,那这个问题就严重了也只有将变压器停止运行了。
相似回答
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定?
并说...
答:
它将使
变压器
的铁芯、绕组、外壳、其他器件等的温度升高。为使变压器的温升在允许范围内,国家规范规定了变压器温升的监测方式、上层油温的最高允许运行温度以及特殊
情况下
(如你所说切除
冷却装置
)的允许运行时间。
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行规定
的原因??
答:
如果
强油变压器在冷却装置
停止工作后,其线圈内部温度会迅速上升,短时间内热量还能够依靠自循环向外部散热,但长时间运行(超过1小时)变压器内部线圈的焊点会发生局部过热从而损坏绝缘;再有如果1小时还不能找出冷却装置不能工作的原因,那这个问题就严重了也只有将变压器停止运行了。
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行规定
的原因
答:
一旦变电所失去所用电,就会使变压器冷却装置停止工作,如果变压器马上停止运行,就会造成大面积突然断电
。所以留20分钟,是给你检查以及排除故障用的。20分钟内能供上电,冷却装置继续运行,变压器就不会跳掉。一旦超过20分钟没解决,这时候为了防止高温造成变压器油的裂解和绝缘老化,缩短变压器寿命,就必须...
变压器运行
温度有相关的标准吗?
答:
(3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,
应监视其上层油温不得超过规定值,当上 层油温不超过55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行
。(4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行20min,若 冷却器停运后上层油温尚未达到75℃时,则允许上层油温上升到75℃。但冷却器全停 时退出...
强油循环风冷变压器冷却装置
的
运行规定
答:
e、
强油循环风冷
和强油循环水冷变压器,当冷却系统故障切除
全部冷却
器时,允许带额定负载运行20分钟,如20分钟后顶层油温尚未达到75℃,则允许上升到75℃,但在这种状态下运行的最长时间不得超过1小时。f、一般
情况下,变压器
空载运行时,
冷却装置
两组工作,一组辅助,一组备用,其余停用;变压器低温、轻...
运行
中
变压器
的上层油温
规定
是怎样的?
答:
强油循环风冷式变压器,
上层油温75℃温升35℃;油浸自然循环、自冷、风冷
变压器,
其上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不得超过95℃温升不得超过55℃
,运行
中若发现有一个限值超出
规定,
应立即汇报调度,采取限负荷措施。
大家正在搜
油浸风冷变压器冷却装置
变压器的冷却装置
变压器冷却装置故障处理
变压器冷却装置结构
变压器冷却装置的作用
变压器风水冷装置
变压器有哪些外部装置
变压器冷却器故障分析与处理
变压器冷却
相关问题
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定...
强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行规定的原...
强油循环风冷变压器冷却装置的运行规定
强迫油循环风冷变压器的冷却器有哪几种工作方式
什么是强油循环风冷主变压器
有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
强油循环风冷变压器风扇运行规程
为什么强油循环风冷变压器在空载或者轻载运行时不应投入过多冷却...