电流互感器(TA)二次开路,为什么一次电流会转化成励磁电流,请详细解释,谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-14
可以简单的理解为,没有能量转换,所以一次侧的电流全部变为励磁电流了,二次侧不开路有部分电流转换了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pxsp9ps9x.html
相似回答
电流互感器(TA)二次开路,为什么一次电流会
全部
转化
为
励磁电流,请
具体讲 ...
答:
当二次侧开路时,二次侧没有电流产生,I2就不会对一次侧主磁通产生任何影响
。所以一次侧电流就全转换为励磁电流了啦,希望楼主满意答案。
电流互感器二次
侧
开路
的原因,不明白这个原因啥意思?
答:
电流互感器正常运行时,二次不能开路。一般是二次通过仪表内阻或外置采样电阻或直接短路形成回路
。电流互感器二次开路时,
一次电流全部转变为励磁电流
,互感器铁芯磁急剧上升达到饱和,铁芯发热可能导致绝缘损坏,损坏互感器,可能危及人身财产安全。另外,二次开路时,二次输出电压也较高,可能危及人身财产安...
电流互感器二次
侧
为什么
不能
开路
?二次侧开路可能发生什么现象?
答:
原因:
1、电流互感器正常工作(不开路)电流互感器正常工作的时候
,次级所接负载为电流表或电度表电流线圈以及变送器等,这些线圈的阻抗都很小,基本上运行在短路状态。这种情况下,电流互感器的一次电流和次级电流所产生的磁通相互抵消,使铁芯中的磁通密度维持在较低水平,通常在零点几特斯拉(磁通密度的...
求教
励磁电流
的问题
答:
电流互感器二次侧开路,
一次侧的线路电流全部变成励磁电流
,铁芯过饱和,会产生很高的电压,但一次电流是线路电流,不会变大。
电流互感器二次开路
的现象有哪些
答:
1、安匝数较高的CT,当
二次开路
时,会感应出很高的电压。例如4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。2、
电流互感器
在正常运行时,二次电流产生的磁通势对
一次电流
产生的磁通势起去磁作用
,励磁电流
甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势...
电流互感器工作在什么状态?
为什
严禁
电流互感器二次
侧
开路
?
为什么二次
侧...
答:
回路中有工作电流状态下,因为开路时二回产生很高的电压,所以严止开路。防止开路。
大家正在搜
电流互感器二次侧为什么不能开路
电流互感器二次侧额定电流一般为
电流互感器二次开路的后果
电流互感器和电压互感器
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器二次电流
互感器开路是什么意思
电流互感器有什么用
电流互感器二次接线