电流互感器(TA)二次开路,为什么一次电流会全部转化为励磁电流,请具体讲解其过程。

如题所述

公式I0=I1+I2
一次侧的电流I0就由两个分量组成,一个就是励磁电流I1,另一个是用来平衡二次侧绕组电流对主磁通的影响的负载分量I2。
当二次侧开路时,二次侧没有电流产生,I2就不会对一次侧主磁通产生任何影响。所以一次侧电流就全转换为励磁电流了啦,希望楼主满意答案。追问

L2还是有些不大明白。

追答

当你电流互感器二次侧开路的时候是没有电流的此时I2=0,当你短路了,二次侧有电流I2,一次侧为了达到电动势平衡,就必须抵消掉这个电流I2,所以会消耗掉一部分的一次电流。其余一次电流还是用来转为励磁电流。

追问

我觉得不是把电流抵消掉了,而是把电流的励磁效果抵消掉了。

追答

对呀,二次侧短路时,产生的电流,会反作用与一次侧,就像一次侧励磁产生了电流作用与二次侧产生电流一样。。。但是一次侧的总电流是不变的,一次侧的电流不会全部转化为励磁。
I1*N1=I0*N1-I2*N2
其中I1是一次励磁电流,N1是一次绕组圈数,I0是一次电流,I2是二次侧电流。
这样解释可以么。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答