400的变压器600米距离能起动200千瓦的电机吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-12
不能!
即便就在变压器附近,也不能。
电机启动电流是额定电流的5-7倍。这是电工常识。即便使用软启动。变压器至少也需要3-4倍电机功率才行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpUUn99xUsivv2iv2sv.html
其他回答
第1个回答 2021-07-12
400kw 变压器 可以启动200kw 电动机
第2个回答 2021-07-12
理论上一根5星电缆128毫米直接到设备启动采用直接启动600米只需要架空线路就可以,不可穿管预埋,
相似回答
400
KVA
变压器能
带动多少
KW电动机
?
答:
400
KVA
的变压器能
承载的额定功率是320
KW
。单不等于就不能带动447
千瓦
,关键是要看同时使用率,如果同时使用率低,如50%-70%左右或低于70%,是完全可以带动的。如果同时使用率高于70%,不能保证正常运行。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行 过载10% 变压器可持续运行 ...
400变压器
带
200千瓦
设备能同时工作吗?
答:
200KW
即使是
电机
类设备工作电流最大也就
400
多A。所以能同时工作。如果有单台大功率电机应考虑
启动
电流。
一台
400KW
电力
变压器
共能耐到几
千瓦
异步
电机
答:
变压器应该是KVA,而不是KW,而异步
电动机的启动
电流远超过运行电流,如果是带一台电动机,采用星形启动,三角运行的话,
400
KVA
的变压器
最多能带
200KW
,如果是多台
电机
同时运行而不同时
启动的
话,350KW下运行也是安全的。
200千瓦的用
电量,
距离变压器600米
,需要多大的电缆线
答:
200千瓦的用
电量,
距离变压器600米
,需要150平方铜电缆。1)电流值计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=200/(1.732X0.38X0.85)=358A(按三相市电计算,功率因数取0.85)根据下表,选150平方铜电缆。2)电缆电压损失计算 距离:L=600米铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm...
200千瓦电机
离315
变压器
700米选择多大的导线能正常
起动
答:
应当采用软启动方式,直接启动基本不可能,除非采用超大截面导线。而且该
变压器
容量也偏小,无法满足
200KW电机的启动
要求
60
千瓦电机距离200
千v安
变压器
多少
米能启动
答:
200KVA
变压器
,60KW
电机
。这个供电范围在500米内。
距离
长,供电电缆就要加大,每增加100米增加1个阶梯。基本意思就是,你这台电机100米内用95平方电缆。
200米
就要用120平方,300就用150平方
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
起动用自耦降压变压器
变压器降压启动电路图
自耦变压器降压启动控制电路
变压器的安全距离是多少
变压器的安全距离
变压器与一级配电箱距离
变压器安全距离多少米
变压器启动电路
相关问题
启动电机压降过大怎么处理,200变压器距离600米,50国标...
400kva的变压器距离500米能带动多少千瓦
石厂400多个千瓦最大电机200千瓦离变压器250米远,需用...
15千瓦的电机离200的变压器11O0米是否能正常起动?
距离200千伏安变压器500米,能启动30千瓦的电机吗
变压器是200kva的,能不能带起170kw的电机(备注:距...
请问,距离100米,变压器400千伏安,能不能起动75千瓦电...
200千瓦的用电量,距离变压器600米,需要多大的电缆线