500KV变电站给220KV负荷和35KV负荷供电 220KV负荷2回路 35KV负荷12回路 现在不知道主变压器选择双绕组还是三绕组的好了 请给位帮帮忙 需要什么资料我在提供
但是35kv部分存在用电负荷 归本变电站供电啊 不是用来提供无功补偿的
追答500kV变电站作为枢纽变电站,一般不考虑再带低压侧负荷了。
原因主要是为了安全,如果有出线,一旦35kV线路故障没有及时切除,有可能会越级跳500kV主变,损失太大。
那请问那我毕业设计给的500Kv变电站原始资料里有35KV负荷部分怎么办呢
追答我说呢,原来是毕业设计,不怎么从实际出发。你们老师估计也是觉得低压侧的容量不用也是浪费,所以就考虑了出线。而现在运行住的变电站,很少有这样考虑的。
如果实在要加,反正也是毕业设计,35kV线路12回,你就做一个单母线分段吧。
如果 我吧35KV改成110KV 来作可以么 我们可以从实际出发改原始资料的不足 您说我改成多少KV的好啊 现在有220KV电压等级的了
还是都改成220KV的 把35KV做成无功补偿电容
500kV变电站的基本都是500/220/35的电压比,好像没有500/220/110。
或者你可以参考上海静安500kV变电站,500/220/66,然后在220kV侧,装了两台220kV主变,220/110/35。不过这样投资太大了,仅供参考。